双效浓缩器安装液位计问题

[复制链接]
发表于 2016-11-1 16:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠,小弟公司的一个分厂最近要求在双效浓缩器上安装液位计,但是浓缩器是高温、高压、高粘度,且罐体带夹层的,我问了下液位变送器厂家,都说工况太复杂了,没有合适的,不知道哪位大侠有没有对这方面了解的,请指教下,十分感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-1 17:05:31 | 显示全部楼层
这个还是第一次听说呢,安这个主要目的是什么呢?

点评

浓缩至适量?密度要求可否呢?  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:24
好像是药品的要求就是把一定量的液浓缩到某个量  发表于 2016-11-1 17:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-1 17:11:21 | 显示全部楼层
实在没办法装,搞个秤称重折算不就好了...

点评

这个不好操作吧  发表于 2016-11-1 17:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-1 18:43:07 | 显示全部楼层
安装称重模块,很好操作的,我们化学合成需要计量回收溶剂的量都安装了称重模块!

点评

哦 这个我先了解下 谢谢大侠  发表于 2016-11-2 07:54
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 08:07:03 | 显示全部楼层
roy129383 发表于 2016-11-1 18:43
安装称重模块,很好操作的,我们化学合成需要计量回收溶剂的量都安装了称重模块!

大侠, 你说的是不是在罐体的支撑部分安装称重,然后计量罐体的重量变化啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 08:23:18 | 显示全部楼层
常大爷 发表于 2016-11-2 08:07
大侠, 你说的是不是在罐体的支撑部分安装称重,然后计量罐体的重量变化啊

就是在支撑部位 脚上安装称重模块。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-2 10:24:12 | 显示全部楼层
30414969 发表于 2016-11-1 17:05
这个还是第一次听说呢,安这个主要目的是什么呢?

浓缩至适量?密度要求可否呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 13:06:27 | 显示全部楼层
zy86811110 发表于 2016-11-2 08:23
就是在支撑部位 脚上安装称重模块。

大侠,我刚去我们那个厂区看了下,双效浓缩器是一个整体,和蒸汽管道、药液管道等是硬连接在一起的,还有加热室这些,称重恐怕没法使用啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 13:09:04 | 显示全部楼层
zy86811110 发表于 2016-11-2 08:23
就是在支撑部位 脚上安装称重模块。

大侠,有没有用过非接触式的液位计呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 13:09:28 | 显示全部楼层
30414969 发表于 2016-11-2 10:24
浓缩至适量?密度要求可否呢?

大侠有没有用过非接触式的液位计?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-2 13:23:08 | 显示全部楼层
你是要在加热室内还是蒸发室内加装?好像并没有什么卵用吧

点评

在蒸发室装,我也觉得没有什么实际意义,那下半部分有2个观察窗,可以直接看,计量应该不需要那么精确,但是领导要求,没法啊!  发表于 2016-11-3 07:52
我也觉得没啥用,哪需要那么精确的液位,从视窗观察就可以了,是装在蒸发室内的  发表于 2016-11-2 16:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-3 08:38:51 | 显示全部楼层
30414969 发表于 2016-11-2 10:24
浓缩至适量?密度要求可否呢?

测比重的时候关机就行啊,有在线监测的时候就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-5 08:56:54 | 显示全部楼层
西安鼎合专业生产蒸发器,2501352134
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-2 14:34:10 | 显示全部楼层
加装雷达探测液位计

点评

我原来问卖液位计的厂家,说波的这些要受加热和蒸汽的影响,我买了一个磁翻板的  发表于 2016-12-2 16:39
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-6 16:33:43 | 显示全部楼层
是这样的,好用就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-7 12:25:05 | 显示全部楼层
直接上有机玻璃管式液位计,简单直观,易清洁

点评

买了一根做备用,主要是浸膏颜色深,液位由高变低后上面会残留  发表于 2016-12-7 15:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-7 11:40:16 | 显示全部楼层
kiss7966 发表于 2016-12-7 12:25
直接上有机玻璃管式液位计,简单直观,易清洁!

这得什么样的材质和厚度哦,真空度那么大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-18 20:46:10 | 显示全部楼层
我是来学习的,谢谢分享

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-21 13:29:52 | 显示全部楼层
roy129383 发表于 2016-11-1 18:43
安装称重模块,很好操作的,我们化学合成需要计量回收溶剂的量都安装了称重模块!

称重模块不好实现吧?这么多管道连接
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-21 16:16:28 | 显示全部楼层
很简单的,用称称水,到进加热室,标定好位置,在内壁标定好的位置上焊一排不锈钢钉作为刻度就解决了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 12:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表