蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: www6980018
收起左侧

[其他] 仓库对照明条件有要求吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-11-4 11:37:51 | 显示全部楼层
战斗的蟋蟀 发表于 2016-11-3 16:48
那就不是300了,300的定义是在操作点的

一般我们的300是在空库的时候在灯下测的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-4 11:39:19 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2016-11-4 09:18
操作区才需要300吧

看自己需要吧,我的内控是300

点评

当然,亮一些更好。  详情 回复 发表于 2016-11-4 14:19
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-4 11:53:28 | 显示全部楼层
GMP里没有对仓库有明确要求,只是对于一些关键区域,例如涉及到检查的有要求。对于仓库只要人员能操作,看的清就行了,人家条款写的是“足够”照明,所以这个是见人见智的问题,我觉得还是人员能看到清楚就行了,当然最好是亮一些,给检查员的感觉也好,毕竟这种东西没必要太省,也花不了几个钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-4 14:19:44 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2016-11-4 11:39
看自己需要吧,我的内控是300

当然,亮一些更好。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-4 16:43:35 | 显示全部楼层
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-11-4 09:20
没有明确规定,但是照明应该足够走入仓库可以很容易清晰的看清楚仓库内的情况和物料上的标识,否则会被列为 ...

看来要QA现场测一下照度确认一下了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-4 16:44:48 | 显示全部楼层
秋天的梦想 发表于 2016-11-4 09:17
对仓库照度没有强制要求,只要保证日常产品进、出库,库内管理时能看得清楚就可以。相反,有的怕光物料或产 ...

凉暗处肯定会注意的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-7 08:59:22 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-8 08:42:58 | 显示全部楼层
thanks for information
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-31 13:09:06 | 显示全部楼层
10.2.1 仓库照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》
GB 50034 的有关规定,并应符合下列规定:
1 仓库照明宜利用自然采光。
2 库房照明光源应以高效气体放电灯为主,灯具应采用具有
防护罩、隔热的节能型灯具,灯具功率因数不应低于 0.9
3 库房内不得安装腆鸽灯、 100W 以上白炽灯等高热灯具。
4 仓库的零拣、退货、包装作业区域照度不应低于 2001x;
货区、发货作业区域不应低于 1501x; 储存区域不应低于 1001x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-4 20:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表