蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3337|回复: 6
收起左侧

[研发注册] 再发一贴:关于B级区和C级区共用空调机组的问题。

[复制链接]
发表于 2012-5-11 07:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
上次发贴没有说清楚,结果还是没有弄清楚,重发一贴。

问:冻干粉针车间,灌装B级区和轧盖C级区共用一套空调机组,可否能行。如果能行,请问风量平衡怎么做,C级能否使用回风?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-5-11 07:56:03 | 显示全部楼层
不懂设备,但我想这个通过调节风量应该可以实现
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-11 08:03:00 | 显示全部楼层
关键是C级回风,如果说使用回风那和B级回风不是混合了吗?原来咨询过,说是最好不用。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-11 08:03:50 | 显示全部楼层
还有这平衡怎么做,压差怎么调,没有实际弄过。估计评估做起来很麻烦。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-11 09:42:15 | 显示全部楼层
灌装B级区和轧盖C级区共用一套空调机组,是可以的。
之所以把轧盖定为C级,只是因为调小了轧盖的送风量,换气次数不够而已。
这和空调系统完全是没有关系的,风量平衡、压差平衡都很好调整。
但是注意的是,既然定位为C级区,就要从C级走廊走人、物流。
从B级传出也可以,但是人、物流不得反向走动。

点评

石头大哥什么都懂,什么都在行。多向你学习!  详情 回复 发表于 2012-5-11 11:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 11:14:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-11 09:42
灌装B级区和轧盖C级区共用一套空调机组,是可以的。
之所以把轧盖定为C级,只是因为调小了轧盖的送风量,换 ...

石头大哥什么都懂,什么都在行。多向你学习!

点评

也就懂一些工程设备类的东西吧 不懂的东西更多  详情 回复 发表于 2012-5-11 11:19
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-11 11:19:20 | 显示全部楼层
莫颜雨 发表于 2012-5-11 11:14
石头大哥什么都懂,什么都在行。多向你学习!

也就懂一些工程设备类的东西吧
不懂的东西更多
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 11:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表