发表于 2016-12-16 09:33:24 | 显示全部楼层
从冰箱控制算偏差,从溶液储存条件不算偏差。看你从那条线上走
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 10:12:49 | 显示全部楼层
1、从冰箱温度范围2-8℃,冰箱温度超过8℃,但是从标准品的贮藏温度<20℃看没有超过这个温度,你的SOP是如何规定,两个标准同时存在的时候,该取这个严的标准还是那松的标准;
2、LD说没对存贮物品造成影响,不算偏差。现在不是你们LD说算不算偏差的年代,而是你们的SOP规定如何做,你们有没有去执行,SOP规定超温要处理,你没有处理那就是偏差;LD说不算也省事,反正责任在于他。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 15:13:15 | 显示全部楼层
应该属于偏差:因为冰箱2016年11月13日的温度打印值有异常。冰箱温度控制出现故障,有潜在的质量影响,属于设备偏差。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-17 09:49:44 | 显示全部楼层
温度范围有问题吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-17 15:18:57 | 显示全部楼层
贮存条件的范围还是挺大的,为何你们要控制在2-8度,自己给自己找事情做呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-17 15:29:48 | 显示全部楼层
昨天刚和一个前FDA检察官聊天,他说FDA是可以使用目视型温度计的,并和我讲温度计放在哪里。。
我告诉他使用了连续监测、箱体外数显等监测和连续记录。  尴尬的笑啊笑

我们是不是做过了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-17 15:30:50 | 显示全部楼层

看  有没有太阳了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-22 21:40:40 | 显示全部楼层
看帖就回。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-3 15:20:21 | 显示全部楼层
我觉得,你条件中,这个物品的储存温度是小于20℃,但是你又提到温度上限是在8℃,你这个8℃是产品要接受的温度,应该不是冰箱的上限温度,如果按这末看的话,就算偏差了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-28 12:36:49 | 显示全部楼层
我个人认为这个应该算一个小故障。不必要搞的那么复杂。对标准品等样品又没有影响。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 20:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表