大家好,本人公司在上海,目前公司4m³/h纯化水制备运行时间为16小时/天。该套系统的预处理为多介质过滤器——活性炭过滤器——软化器,软化器作用是降低原水硬度,增加反渗透膜使用寿命。一般反渗透进水要求中会有一项SDI<5的要求,前一家公司纯化水制备系统的预处理没有软化器,SDI一般都在3左右,而且目前公司SOP中规定了3年更换反渗透膜和EDI模块。
本人觉得在这样的规定下,没必要设置软化器了吧。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-6-2 20:25:18 | 显示全部楼层
ryuahe 发表于 2017-6-2 16:06
公司又准备上一套纯化水系统,所以在讨论方案……关于软化器有点分歧

得从产水质量、水源,运行维护成本等多方面综合考虑,不是简单的讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-2 16:02:01 | 显示全部楼层
达到你标准就行了啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-2 16:06:28 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-6-2 16:02
达到你标准就行了啊

公司又准备上一套纯化水系统,所以在讨论方案……关于软化器有点分歧

点评

得从产水质量、水源,运行维护成本等多方面综合考虑,不是简单的讨论  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:25
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-2 17:12:20 | 显示全部楼层
做运行经济能耗对比呗;软化器的运行成本,RO膜更换成本,清洗成本
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-6-2 20:24:00 | 显示全部楼层
这个本来就是你水系统设计的时候根据你当地水质和系统不同处理设备来考虑的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-3 13:22:03 | 显示全部楼层
不建议取消软化器,无论当地水质情况如何,其对RO膜及EDI都有很好的保护,延长它们的使用寿命。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-5 09:10:51 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-6-3 13:22
不建议取消软化器,无论当地水质情况如何,其对RO膜及EDI都有很好的保护,延长它们的使用寿命。

增加软化器还需要一次性投入和日常运行成本,公司现在规定了3年更换RO膜和EDI,所以觉得没必要使用软化器。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 21:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表