有蒲友问:我公司的西林瓶隧道烘箱的高效过滤器要进行检漏,可不知道用什么方法好,用常用的PAO检测又怕胶粘在高效上,将高效堵了。请问老师:隧道烘箱的高效过滤器检漏常用什么方法啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 13:37:03 | 显示全部楼层
用常用的PAO检测又怕胶粘在高效上???那他们车间里那么多高效过滤器是怎么检漏的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 13:38:40 | 显示全部楼层
没见过其他的,我们公司用的是PAO,只是将上游浓度调到10μg/L,再说检漏结束又不会立马用隧道烘箱,我们是开启夜间模式和清洁模式吹扫一天,第二天才使用隧道烘箱。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 13:52:30 | 显示全部楼层
这个和高效一样呀  
按照您的说法 为啥不担心高效被堵了呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 15:23:44 | 显示全部楼层
就是用的PAO,PAO用来检漏,没有堵啊,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 16:27:48 | 显示全部楼层
你要真怕把烘箱给搞坏了,那就换到其他的地方(如车间出风口)做呗,这个办法行不行我不知道
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-16 16:48:50 | 显示全部楼层
现在基本都是用PAO吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 21:51:30 | 显示全部楼层
用PAO进行,测试完成之后正常运行状态下运行一段时间,同时也监控生产后首批的玻璃瓶质量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-10 13:23:07 | 显示全部楼层
PAO捡漏不会有你说的那些问题吧??你用盗版的设备?那你普通的高效过滤器怎么检啊?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 02:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表