1.外清间是否需要送风,需不需要回风?
个人认为:建议送风,进行适当控制,但不能参与回风(外清间不在洁净区内);
2.外包间是否可以送风?(外包间在洁净区外,现有结晶车间无送风,但工程认为加送风后,可以对外包间起到气温调节作用,便于员工工作)
个人认为:可以送风,不参与回风(过滤器类型也可以调整),但要计算风量,避免影响风机功率
3.工程要求在结晶走廊处加一个传递窗,与废物间相连(废物间在洁净区外),将废弃物传出去,问废物间是否要送风(这个最不能接受)
个人认为:这个设计有缺陷,不能接受,1.结晶走廊通过传递窗与外界相连比功能间通过传递窗与外界相连风险大很多;


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-3 14:03:41 | 显示全部楼层
第三条,确实是的。没见过洁净走廊与外界之间加传递窗的。应该在功能间里面设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-3 15:19:30 | 显示全部楼层
洁净走廊与外界有个传递窗好像也没有什么吧。微生物实验室就有一个这样子的,不过生产区就没有。既然有了废物见干嘛要有个传递窗,没必要吧。
1、外包可以采用HVAC进行送风,但是不回风。我这里是是用单独的风机盘管。走冷冷冻水。
2、清包间是直接送风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-3 17:03:02 | 显示全部楼层
cslgggq 发表于 2017-7-3 14:03
第三条,确实是的。没见过洁净走廊与外界之间加传递窗的。应该在功能间里面设计。

我们还真有
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 19:11:13 | 显示全部楼层

有被挑战过吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-3 22:41:29 | 显示全部楼层
烟雨思眠 发表于 2017-7-3 19:11
有被挑战过吗?

走廊加传出废物的传递窗有什么风险呢?废物也是从走廊运过来的,开门放进传递窗里面,风险点是什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-4 09:48:24 | 显示全部楼层
外包间可以买个家用空调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-5 09:07:29 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-7-3 22:41
走廊加传出废物的传递窗有什么风险呢?废物也是从走廊运过来的,开门放进传递窗里面,风险点是什么呢?

我也由此疑问,请高手解答
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-5 16:23:57 | 显示全部楼层
估计是设计时忘记了设置废物出口,结晶走廊通过传递窗与外界相连比功能间通过传递窗与外界相连应该是个补救措施,但是要注意此传递窗是带净化和紫外灯的,不然非净化与净化连通会有风险,另外废物传出时会妨碍人员或货物进出,所以不要设置在任务流主要通道上
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 21:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表