D级生产车间值班风机能用变频来代替吗?开值班风机的作用是保持车间正压?还是温湿度,风量等都要符合要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-13 11:44:38 | 显示全部楼层
应该可以,排风要关掉,降主频,维持HVAC系统正压,使系统处于自净状态,夏季外界空气湿度大,环境温度高,若不开冷冻水(一般厂为了节约,不生产,一般舍不得开的)车间易结露,也就是温湿度会超标的,一般结合产品性质,看是否有潜在风险,进行风险评估是否处于低风险区,若风险高,你还是老实一点,全频+温湿度控制准确
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-13 12:11:15 | 显示全部楼层
晚上把冷冻水都打开,那不是要老板的命吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-13 12:17:48 | 显示全部楼层
生产现场有产品存在吗?处于怎么样的状态?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-13 12:19:55 | 显示全部楼层
cuipuling 发表于 2017-8-13 11:44
应该可以,排风要关掉,降主频,维持HVAC系统正压,使系统处于自净状态,夏季外界空气湿度大,环境温度高, ...

能提供验证依据,你所说的这样做是处于怎么样的洁净度状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-13 16:40:01 | 显示全部楼层
我认为就不应该有值班风机这一说法,只要在生产大阶段内,不管生产还是清洁后的休息,都应采用一种空调模式。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-8-13 20:10:36 | 显示全部楼层
看了下回复,就是要降低成本为主要目的了。那原则有以下几点:1.不生产时保证温湿度,因为可能会对物料产生和计量仪器产生影响;2.生产时保证压差和温湿度,压差是防止粉尘的交叉污染;3.不能影响洁净度级别。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 07:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表