蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: fQjOpzyVK7
收起左侧

[质量保证QA] 回风管路没风阀,是否可以用洁净室下面的百叶来调节回风速度

[复制链接]
药徒
发表于 2017-8-17 16:05:31 | 显示全部楼层
全自动控制的,必须加设送回风量自动调节阀(比一般设计总风量要大的放许多)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 16:05:33 | 显示全部楼层
全自动控制的,必须加设送回风量自动调节阀(比一般设计总风量要大的放许多)。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:08:30 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2017-8-17 16:05
全自动控制的,必须加设送回风量自动调节阀(比一般设计总风量要大的放许多)。

大神来了,高效上面送风支管风阀有,回风支管风阀没有,现在不知道洁净室下面回风百叶那个位置可以调吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 16:10:23 | 显示全部楼层
那点风量是用来调节你的开门和人进出用的自动调节此室 风量用的;决不可能控制压差和风量的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 16:12:29 | 显示全部楼层
是不是HVAC的原理还没搞清楚呀?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:13:32 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2017-8-17 16:10
那点风量是用来调节你的开门和人进出用的自动调节此室 风量用的;决不可能控制压差和风量的。

大神,那现在这种情况怎么解决,

点评

拆了重新做。  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:16
拆了重新做。  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:16
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:15:08 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2017-8-17 16:12
是不是HVAC的原理还没搞清楚呀?

这个是空调以前一个单位的,还没生产就走了,我们接手了,我们是吊顶直膨组合机组
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 16:16:27 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-17 16:13
大神,那现在这种情况怎么解决,

拆了重新做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 16:16:28 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-17 16:13
大神,那现在这种情况怎么解决,

拆了重新做。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:18:37 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2017-8-17 16:16
拆了重新做。

明白了大神,涨知识了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 16:19:00 | 显示全部楼层
你们百叶里面不但没按阀,而且一个功能间回风与相对着功能间回风是相通的是GMP的严重交叉污染。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:21:23 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2017-8-17 16:19
你们百叶里面不但没按阀,而且一个功能间回风与相对着功能间回风是相通的是GMP的严重交叉污染。

不交叉,都通向主管道,百叶窗里面安阀可以吗?老师求解

点评

有单独回风管路时就是在此处安装阀的呀!!!  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:22:09 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2017-8-17 16:19
你们百叶里面不但没按阀,而且一个功能间回风与相对着功能间回风是相通的是GMP的严重交叉污染。

重装太麻烦,有更好解决办法,先解决现在问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:24:28 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-8-17 14:14
你现在是想调节房间的压差?

刚看见,老师,对调压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 16:30:49 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-17 16:21
不交叉,都通向主管道,百叶窗里面安阀可以吗?老师求解

有单独回风管路时就是在此处安装阀的呀!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-17 16:49:58 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-17 16:03
那风量怎么控制,看来咱俩一样,借鉴点经验

风量只能通过调节送风口那个阀门的开度了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 17:02:01 | 显示全部楼层
tomny 发表于 2017-8-17 16:49
风量只能通过调节送风口那个阀门的开度了。

那压差怎么控制?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 17:04:50 | 显示全部楼层
回风百叶 就像散流器一样,是让回风能够分散均匀用的,不是用来调节风速的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-17 17:07:57 | 显示全部楼层
布拉德jk 发表于 2017-8-17 17:04
回风百叶 就像散流器一样,是让回风能够分散均匀用的,不是用来调节风速的。

谢谢,明白许多
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-18 08:18:52 | 显示全部楼层
如果洁净级别不是很高,空调的设计以及房间不是很复杂,目前也可以通过调节每个房间送风阀门开度试试。百叶不会起到太大的作用的,如果有回风阀,百叶可以起到一点辅助作用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。