求大神:厂区所有二级反渗透日产千吨浓水,如何回收再利用?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-16 17:27:51 | 显示全部楼层
您是药厂吗,我们公司的浓水一般作为绿化用水、处理后景观鱼塘用水,厕所冲水,道路抑制尘土用水,消防水
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-10-16 20:01:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 蒲公英 于 2017-10-16 20:08 编辑

日产千吨浓水?这个量有点儿吓人,贵司什么规模,一个厂区纯化水用量如此之大啊,如此大规模的水资源,还没有考虑综合利用,有点儿浪费啊
我参观过一个工厂,安徽淮南国瑞药业,整个水系统利用几乎做到零排放,都利用起来了,有机会可以去看看,借鉴一下
除楼上所说,我们冷却水塔用水也是这个
不过,需要确定一下,是二级还是一级啊?二级可以直接回到原水箱啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-8 17:01:21 | 显示全部楼层
日产千吨浓水有点吓人啊,我们公司的一级浓水是直接作为了污水处理站的稀释用水,还觉得不够用呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-20 13:24:44 | 显示全部楼层
1、二级浓水可以回原水箱;
2、可以单独回收水池,再经过专用的浓水反渗透再处理;
3、可以混入加药配置的循环水池进行补水;
回复