C级实验室的臭氧发生器怎么选择?臭氧浓度多少mg/M3 ,怎么算的?相关规定在哪里?感谢!!!!

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:07:31 | 显示全部楼层
希望知道的友友们能够回复一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 07:51:53 | 显示全部楼层
15ppm(洁净区体积+空调机箱体积+风损)除以0.42
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 07:59:13 | 显示全部楼层
1ppm等于2毫克每立方米
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-7 09:12:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 11:08:08 | 显示全部楼层
干什么用的,多大房间,是不是rabs操作,你的问题太不详细了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-7 13:53:16 | 显示全部楼层
《臭氧发生器安全与卫生标准》:空气消毒应在封闭空间,室内无人的条件下进行,其臭氧浓度应≥20mg/m3,作用时间应≥30min;用臭氧气体对物体表面消毒,由于作用,其浓度应≥ 60mg/m3,相对湿度≥70%,作用时间60min~120min才能达到消毒效果。
《消毒技术规范》:空气消毒时一般可采用30mg/m3 的臭氧,作用15min~30min。
我公司使用的臭氧浓度为10ppm。实际上各企业的臭氧消毒浓度不同,从10ppm到30ppm都有。在实际消毒过程中,臭氧浓度和你消毒的区域空间,进风送风、换气次数和风损有关,为保证消毒效果需要在进行消毒验证或臭氧性能确认时进行详细的验证或确认,并最总确认臭氧消毒的浓度和时间。验证需要选择换气次数低的功能间、处于风管末端的功能间、人员活动频繁的功能间、与洁净度等级低区域连通的功能进行臭氧消毒浓度确认及时间确认,以及臭氧衰减浓度确认及时间确认。臭氧安全浓度标准,我国为0.15,国际为0.1,可参考。
希望对你有帮助,建议查看资料:
《消毒技术规范》(卫生部)
《臭氧发生器安全与卫生标准》(GB 28232-2011)
《消毒管理办法》
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-7 13:58:19 | 显示全部楼层
whqiang78 发表于 2017-12-7 07:51
15ppm(洁净区体积+空调机箱体积+风损)除以0.42

出处是哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-7 13:59:30 | 显示全部楼层
whqiang78 发表于 2017-12-7 07:59
1ppm等于2毫克每立方米

?????不明白,直接算?那不是很大,100立方那即是200mg?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-7 13:59:57 | 显示全部楼层
whqiang78 发表于 2017-12-7 07:59
1ppm等于2毫克每立方米

不明白,直接算?那不是很大,100立方那即是200mg?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-7 14:00:27 | 显示全部楼层

医院那个消毒规范吗?适用吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-7 14:01:13 | 显示全部楼层
津恤力 发表于 2017-12-7 11:08
干什么用的,多大房间,是不是rabs操作,你的问题太不详细了

非无菌原料药的C级实验室灭菌,100立方作用
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 17:26:10 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2017-12-7 13:59
不明白,直接算?那不是很大,100立方那即是200mg?

药品生产验证指南
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 21:10:18 | 显示全部楼层
02版消毒剂技术规范,03版验证指南,臭氧总需求量=20×(洁净区房间体积+空调机组风管容积+为保持洁净区正压通入新风消耗臭氧体积)/(1-0.6225),20是杀灭空气中微生物所需要臭氧的浓度,0.6225是臭氧的衰退率
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-8 10:28:59 | 显示全部楼层
100立方配10g可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-8 10:31:00 | 显示全部楼层
可以考虑用我头像这款过氧化氢灭菌器了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-9 08:51:38 | 显示全部楼层
liangjunnu 发表于 2017-12-8 10:31
可以考虑用我头像这款过氧化氢灭菌器了

灭菌?符合要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-14 09:43:35 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2017-12-9 08:51
灭菌?符合要求吗?

灭菌能力比臭氧强。可以达到C嗜热芽孢10的3次方的杀灭效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-20 13:23:40 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2017-12-9 08:51
灭菌?符合要求吗?

验证资料也很全。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-7 03:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表