蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2428|回复: 16
收起左侧

[辅助设备] 水系统分配管路总回水在最后使用变径保证流速合适吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2018-1-26 08:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
水系统总送到个用点都是DN50管径的管路,但是到了末端总回哪里就变成DN25的管径了,这样的设计合适吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-26 08:24:29 | 显示全部楼层
不合适,你这改法等于把需要控制的流速提高了4倍,如果可行,还有不符合的系统吗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-26 08:26:57 | 显示全部楼层
现在保证流速都是这种设计,以前是回水管的直径还要稍大一些,有时用水高峰回水管的流速是没法保证的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-26 08:45:00 | 显示全部楼层
总回是在哪里变径的?过了最后一个用点就变还是进罐之前再变?进罐之前再变是可以的,因为喷淋球的尺寸一般都小,变径是为了接喷淋球,对回水流速没有影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-26 08:46:50 | 显示全部楼层
原来还能有这种操作


论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
论坛秘笈:每周赚1000积分不再是神话
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
新手30分钟赚取200积分标准操作规程
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-26 08:51:09 | 显示全部楼层
这样设计很不合理的,这样你整个系统的流速是不同的,一个系统每小时的整体流量是一定的,管道细的地方流速会快,管道粗的地方流速较慢,我是这么理解的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-26 08:54:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-26 09:13:54 | 显示全部楼层
如果不影响系统的整体流速,应该可以。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:34:32 | 显示全部楼层
lxjcelia 发表于 2018-1-26 08:45
总回是在哪里变径的?过了最后一个用点就变还是进罐之前再变?进罐之前再变是可以的,因为喷淋球的尺寸一般 ...

回到了制水间变的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-26 09:40:23 | 显示全部楼层
总回的流速能到1m/s么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-26 09:43:43 | 显示全部楼层
我认为不合适,回水流速是要整个回流管道的流速符合要求而不是回水出口的流速符合就行了,这是偷换概念。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-26 10:05:44 | 显示全部楼层
自己骗自己有意思吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-26 10:36:49 | 显示全部楼层
进回水管道罐前缩径是必要的,为确保1m/s流速,回水流量计(流速计)要装在DN50管段,如果装在DN25管段,自控设置以流速变量控制循环泵频率的话实际主管流速在用水高峰时段只有供水主管部分可以达到湍流状态,回水管道流速肯定达不到,低谷时段整个主管都是达不到的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-26 13:38:52 | 显示全部楼层
整个系统的流速都能精确控制在1-2m/s是不可能的,设计上只能在主管道保证。没有死水是前提
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-26 14:00:00 | 显示全部楼层
吃鸡啊 发表于 2018-1-26 09:40
总回的流速能到1m/s么

总会水的流量计安装在DN25的管径上,测量的也是DN25的流速,不能说明DN50的管路流速达到1m/s吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-26 14:00:23 | 显示全部楼层
莎瓦娜 发表于 2018-1-26 09:43
我认为不合适,回水流速是要整个回流管道的流速符合要求而不是回水出口的流速符合就行了,这是偷换概念。

我也倾向与您这种说法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-26 18:18:21 | 显示全部楼层
刘辉宾 发表于 2018-1-26 14:00
我也倾向与您这种说法

有可能回水管道是接在纯水罐的喷淋球上,目的是为了更好的喷淋效果
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-25 11:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表