空调系统验证,风量测试需要考虑设计风量吗,比如在设计风量的正负15%?需要考虑的话原因是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-3 16:17:31 | 显示全部楼层
设计风量这时候已经考虑过了吧,主要考虑总风量和风平衡和换气次数吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-3 16:25:09 | 显示全部楼层
换气次数和自净时间等
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-4-3 16:35:01 | 显示全部楼层
星辰碧落 发表于 2018-4-3 16:30
https://www.ouryao.com/blog-178112-30377.html

笑死我了,你的身份证就是用日本的技术做的,烧了吧
...

跳跃,恨跳跃。

不过 找到逻辑了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-3 16:47:50 | 显示全部楼层
星辰碧落 发表于 2018-4-3 16:30
https://www.ouryao.com/blog-178112-30377.html

笑死我了,你的身份证就是用日本的技术做的,烧了吧
...

是不是心里变态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-3 17:21:40 | 显示全部楼层
首次验证需要考虑设计风量,确认的风量应在设计范围内。其实也也就是确认换气次数。

后期验证确认换气次数复核要求就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-3 17:25:56 | 显示全部楼层
质量源于设计,应该按你设计的要求进行。同时也是对你选择风机总的送风量的一个选型依据。同时更是对你过滤器是否更换的一个依据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-3 17:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
星辰碧落 发表于 2018-4-3 17:26
刘辉宾,你换马甲骂我这事,我非常生气

见你一次怼你一次,有本事你这个号从此一言不发

你就是变态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-3 18:04:58 | 显示全部楼层
风速、风量、换气次数!  换气次数到达了,风量自然就达标了!  风速越大风量也越大!  一般人都会纠结风速或换气次数,为什么你会纠结风量呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-3 20:49:41 | 显示全部楼层
换气次数达到了,风量也就够了,证明到达标准就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-3 22:49:57 | 显示全部楼层
换气次数中已经考虑在里面了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-4-4 09:09:58 | 显示全部楼层
song_85122 发表于 2018-4-3 17:21
首次验证需要考虑设计风量,确认的风量应在设计范围内。其实也也就是确认换气次数。

后期验证确认换气次 ...

应该是原来公司把初始方案一直这么沿用下来了,没有做更改。你说得对。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-4-4 09:10:41 | 显示全部楼层
星辰碧落 发表于 2018-4-4 08:47
牛逼你就不要惹我,你惹了我就不要怪我不客气

以岭制药的人就这素质?下次过去的时候点名让你给我倒茶 ...

别吵了,多大事,吵来吵去多伤面子。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-4 11:03:32 | 显示全部楼层
难不成楼上是检查人员
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-4 13:00:44 | 显示全部楼层
什么怨什么仇。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-5 07:54:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-6 17:26:53 | 显示全部楼层
怎么还吵起来了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-6 17:35:44 | 显示全部楼层
当然要考虑了,洁净区等级要根据换气次数设定,房间体积和风量决定换气次数,一旦偏离设计太大,你能确保你的系统可交付?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-4-8 09:59:09 | 显示全部楼层
清风在握 发表于 2018-4-6 17:35
当然要考虑了,洁净区等级要根据换气次数设定,房间体积和风量决定换气次数,一旦偏离设计太大,你能确保你 ...

你说的是首次验证,工程交付后,后续的再验证是否还需要考虑与设计风量的偏离?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-8 17:58:16 | 显示全部楼层
yudingshi 发表于 2018-4-8 09:59
你说的是首次验证,工程交付后,后续的再验证是否还需要考虑与设计风量的偏离?

再确认后没有了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 04:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表