PVC地板的主要成分为聚氯乙烯材料,因其耐磨抗压、防滑阻燃、安装快捷、耐酸碱、装饰性强、保养方便等优点所广泛应用于医院、学校、办公楼、工厂、商超、体育场馆等各种场所。PVC地板按构成分主要分为同质透心和复合式两种。两者的差别为同质透心的耐污性较差、必须定期打蜡维护、质地较硬,脚感不如复合PVC柔软,相比复合PVC来说色彩较为单,防火性能不如复合型。而复合不具备可修复性,怕重物滚轮碾压,特别是发泡底的,容易出现凹陷且无法恢复的情况。从耐磨程度上分为通用型和耐用型两种,耐用型主要用于人流量较大的机场、火车站等场所,药企一般选择通用型较多。防静电PVC地板为PVC地板中较特殊的一种,原理为在PVC地板成分里加入了导电的材料而达到的防静电的效果,其表面电阻为在104至108之间,主要用于机房等一些对静电有特殊要求的空间。 图一 同质透心PVC板材 图二 复合型PVC板材
PVC地板的进场施工时间一般时间为土建的基层施工完毕后30日之后,药企的PVC施工的施工节点选择适宜在PVC宜在洁净室维护结构及吊顶修建完毕、设备进场前进行敷设。在施工单位选择时最好向施工单位索要其PVC地坪的施工工艺技术标准以判断其施工水平。因为整个PVC施工项目的成功与否,30%是源至PVC材料本身,70%是源至施工人员的施工水平。目前市场上比较通用的PVC施工工序如下图所示: 图三 PVC地坪施工工序 在PVC施工过程中,对地坪的基层及自流平的处理是重中之重,如果处理不好,在使用过程中PVC地坪容易出现空鼓,凹凸等症状。涂胶及排气修剪压实如若没做到位,容易出现空鼓,脱胶等症状。焊缝拼缝若前期未进行细致考量,随意裁剪,则对感官质量影响较大。在此笔者就PVC施工中需要着重关注的几个质量控制要点进行介绍: 1. 敷设自流平前需对混凝土基层进行处理,混凝土强度等级应不低于C20,需用打磨机对地坪进行整体打磨,除去基层上的油漆、胶水等残留物,有空鼓、凸起和疏松的地方必须去除。 2. 基层的不平整度应在2米的直尺范围内高低落差小于2mm。现在土建的施工水平对精度的控制普遍不过关,所以自流平的铺设很有必要。 3. 基层打磨完毕后需将现场的残留物进行清理,并用工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。 4. 自流平敷设温度适宜在5~30℃,相对湿度为20~70%。一般来说在自流平敷设后的24小时后可以进行PVC敷设,在冬季气温较冷期间时应在自流平敷设后的40~72小时后敷设。 5. 自流平干透(含水率低于3%)后需用打磨机打磨,将表面浮浆层打磨至坚实层,墙角边缘用手砂纸打磨,切忌用角磨机进行打磨,打磨完毕后对现场残留物进行清理,并用工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。 6. 在一楼或地下室等返潮严重的地面敷设PVC时,或自流平的含水率大于3%且低于8%时,可在自流平施工完毕后涂刷环氧界面处理剂对地坪进行隔潮处理。 7. PVC地板的粘胶需采用专用的PVC水溶性胶粘剂,笔者推荐汉高的超强地板粘接剂。若PVC为防静电PVC,则需用专用的导静电地板粘接剂。 8. PVC与彩钢板的接缝处可根据实际情况预留2~3mm左右的缝隙,最后用密封胶进行收边处理,这样可以最大限度地避免边缘脱胶。 9. PVC施工完毕后需注意对成品的保护,可用厚纸板打底,硬木板作为面层来进行保护。 欢迎各位同仁与我讨论工程施工问题,共同进步,谢谢!
|