自动化系统仅升级上位机组态软件WINCC到高一版本,而原版本wnicc下创建的人机界面软件(wincc项目文件)原封不动的移植到新的组态平台运行,其余PLC和现场构件均无变更。
此变更是否可以就按照一类软件升级来验证?仅确认升级的wincc版本和原项目文件已完成移植,正常运行起人机界面,基本功能正常,还有旧版数据可正常打开,保证数据完整性即可?还需要进行整套系统的加水运行确认和产品的性能确认吗?

如果需要的话,那么以后加一台上位机计算机就得进行一次整套的确认了?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-10-8 09:28:12 | 显示全部楼层
1.做与不做---为什么,    先把风评做了。  →升级影响了什么
2.基本的事情你已经写了,根据影响做到运行就好,
个人观点:不要刻意做性能,虽然都说要做,无非是浪费时间和人力---等、写报告。   就和很多设备一样,非特殊的并在工艺验证时--说几句   
记住我们是药厂、只管功能是否符合自己需求,更多的做不了,    大多时候,我们只管用。   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-14 14:49:48 | 显示全部楼层
是……因为是没有一点变化的项目移植,上下位机变量对应,控制程序什么的都没变,只要正常进入原人机界面不死机。
我再好好改一下风评,谢谢
回复

使用道具 举报