空调箱做成二次回风,与一次回风的比较?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-17 08:48:50 | 显示全部楼层
在相同的送风参数条件下,对同一房间的一次回风和二次回风进行了比较:
(1)一次回风和二次回风空调系统的总送风量相同。
(2)一次空调机组的制冷能力大于二回空调机组的制冷能力。一次回风空调机组的制冷能力=房间冷却负荷+新鲜空气冷却负荷+再热负荷(不允许最大热温差),二次回风空调机组的制冷能力=房间冷却负荷+新鲜空气负荷负荷,无热量。
(3)二次回风机的露点温度低于一次回风机的露点温度,因为二次回风表冷却器的风量小于一次回风冷却器的风量,即一次回风和新鲜空气混合的空量。由于二次回风系统的制冷量小于一次回风表冷却器,因此二次回风必须减少地面空气冷却器的工作量。露点,所以二次回风扇的露点温度较低(二次回风需要较低的露点温度以保证相同的除湿量)。
(4)一次回热空气的热湿比与二次回风空调系统的热湿比相同。没有二次回风的热湿比比一次回风更陡的现象。
(5)当二次回风系统的二次回流阀关闭时,它就变成了一次回风系统。因此,在过渡季节,也可以使用新鲜空气在二次返回空气中。
(6)一次回风和二次回风均属于定风量空调系统。
(7)与一次回风相比,二次回风只能节省再加热。节约能源的目的是通过使用二次回风降低供应空气的温差。这两种回风经常带有回风扇,水系统的能耗和冷水机组的能耗很难确定。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-11-17 17:38:36 | 显示全部楼层
洁净区,用二次回风的很少吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-11-17 22:48:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-14 15:42:36 | 显示全部楼层
这个是理论上计算来的,一次回风去降温、除湿,再与二次回风去混,但混风的比例如何去调?

回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-10 22:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
洁净区,用二次回风一般都是转轮除湿


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 15:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表