蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3462|回复: 8
收起左侧

[制药用水] 纯化水机ro增压泵压力达12bar

[复制链接]
发表于 2018-11-12 09:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
正常开机时  ro开机清洗后  ro增压泵开始工作   压力一直往上走  ro去edi的流量计显示无水流  实际有水  而且确认流量计完好   请教各位大神
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-11-12 10:45:56 | 显示全部楼层
RO泵的压力是不是产水量控制?
EDI出水流量是多少?压力是多少?
怎么确认流量计完好的?外观完好?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-12 12:42:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-11-12 10:45
RO泵的压力是不是产水量控制?
EDI出水流量是多少?压力是多少?
怎么确认流量计完好的?外观完好?

流量计拆下来了  用手拨  控制面板有变化   其他的我在确认一下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-12 12:51:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-11-12 10:45
RO泵的压力是不是产水量控制?
EDI出水流量是多少?压力是多少?
怎么确认流量计完好的?外观完好?

edi出水压力3bar左右  出水流量 4T/H左右   ro增压泵的压力是由流量控制的  现在问题是ro产水流量不可控 导致增压泵压力高

点评

设定产水流量小一些,看压力能否降低? 如果都没问题,那就是RO膜有些堵了吧,需要进行清洗了。  详情 回复 发表于 2018-11-12 15:57
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-11-12 15:57:14 | 显示全部楼层
Jeff1134 发表于 2018-11-12 12:51
edi出水压力3bar左右  出水流量 4T/H左右   ro增压泵的压力是由流量控制的  现在问题是ro产水流量不可控  ...

设定产水流量小一些,看压力能否降低?
如果都没问题,那就是RO膜有些堵了吧,需要进行清洗了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-11-12 15:58:40 | 显示全部楼层
RO显示无水流,实际上也可能是传感器接线或者电气部分有问题了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-12 19:07:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-11-12 15:58
RO显示无水流,实际上也可能是传感器接线或者电气部分有问题了。

嗯  我尽快找电工看  谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-5 15:23:58 | 显示全部楼层
流量计可能坏了,看看水泵变频是否有最大值限制
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-5 15:54:32 | 显示全部楼层
那得马上把泵停了,查找原因,以免出现意外
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 12:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表