蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5274|回复: 16
收起左侧

[空调系统] 空调臭氧消毒后换气时间该怎么确定?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-1-2 14:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 栀子花白花瓣 于 2019-1-2 14:06 编辑

臭氧浓度降到多少ppm?人员可以进出洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 16:50:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这是个好问题,我们做完验证写SOP的时候也要定一个消完毒之后多久可以进入洁净区的问题。我们的臭氧浓度检测仪的分辨率是有限的,人的鼻子灵敏度肯定要高于臭氧浓度检测仪的。有时候浓度显示为“0”,但是人进去还是会觉得很呛,甚至会咳出血。就算国家卫生部规定的臭氧安全浓度为0.1ppm,工业卫生标准为0.15ppm,人还是会觉得不舒服。因为臭氧浓度一般为0.02ppm人就可以闻出来了。所以我个人觉得没必要定这样的自净时间。凭感觉就好了,一直开空调,直到人感觉不到有异味就可以进车间了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 14:37:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

没有具体规定吧  我们都是规定换气2个小时 实际一般6个小时以上吧 大大足够了  这个是EHS问题  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 14:44:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

臭氧浓度要结合接触时间一起来说
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-2 14:53:55 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

厂房确认时自净时间怎么确认的?自净时间真正实际做的你就知道臭氧多久能置换干净

点评

不要误人子弟。  详情 回复 发表于 2019-1-2 15:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 14:55:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

臭氧安全浓度<0.2mg/立方米(0.2ppm);来源于卫生部 臭氧消毒技术规范

点评

不是0.93ppm????  详情 回复 发表于 2019-1-2 16:19
当成等同的就行,不然还要给计算公式很累的  详情 回复 发表于 2019-1-2 15:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 15:41:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

我们不一样 发表于 2019-1-2 14:53
厂房确认时自净时间怎么确认的?自净时间真正实际做的你就知道臭氧多久能置换干净

不要误人子弟。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 15:54:20 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2019-1-2 14:55
臭氧安全浓度<0.2mg/立方米(0.2ppm);来源于卫生部 臭氧消毒技术规范

当成等同的就行,不然还要给计算公式很累的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 16:19:27 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

zj3801033 发表于 2019-1-2 14:55
臭氧安全浓度<0.2mg/立方米(0.2ppm);来源于卫生部 臭氧消毒技术规范

不是0.93ppm????
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 16:23:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

鼻感 不臭就可以进入了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 16:25:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

0.16或者0.2,作业现场空气中容许的阀限值为 0.2mg/m3。卫生部《臭氧消毒技术规范》
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 16:26:23 | 显示全部楼层
毒性:空气中臭氧浓度达 0.01-0.02mg/L 时即可嗅知:浓度达到 1mg/L 时,可引起呼
吸加速、变、胸闷等症状,在2.5-5mg/L 时,可引起脉搏加速,疲倦、头痛,停留 1 小时可
发生肺气肿,以至死亡,作业现场空气中容许的阀限值为 0.2mg/m3
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 17:00:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

标准可以定位<0.1ppm,依消毒区域最低换气次数的房间,给定一个时间(如4个小时),按标准测定该区域浓度,不达标就延长自净时间。达标后,再确认一下其他房间达标,制定日常消毒排风自净时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-2 15:14:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-9 21:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
jwz361 发表于 2019-01-02 16:50
这是这个问题最好的回答了,居然还有说卫生部规定0.2ppm的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-10 08:50:19 | 显示全部楼层
谢谢分享  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-28 16:12:02 | 显示全部楼层
工业卫生标准为0.15ppm
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-15 06:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表