蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2519|回复: 9
收起左侧

[空调系统] 洁净室限进人数

[复制链接]
药徒
发表于 2019-7-10 16:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如何进行洁净区房间限进人数的验证?进行相应的悬浮粒子、微生物检测?各位还有更好的验证方法吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-10 16:11:33 | 显示全部楼层
搜贴吧,资料很全。还需要验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-10 16:12:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:14:11 | 显示全部楼层
tigar 发表于 2019-7-10 16:11
搜贴吧,资料很全。还需要验证?

是啊,有地方已经提出需要限进人数的相关验证了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-10 18:39:07 | 显示全部楼层
根据你的人员体表面积,洁净级别,换气次数,可以计算的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-7-10 19:49:49 | 显示全部楼层
没有什么具体的规定。为了完成生产流程必须进入的人员,都必须进入。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-11 08:36:56 | 显示全部楼层
楼上说得很清楚了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-11 09:05:00 | 显示全部楼层
小立 发表于 2019-7-10 18:39
根据你的人员体表面积,洁净级别,换气次数,可以计算的

计算是一回事,现在人家要的是限进人数的验证数据,所有才在头痛。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-11 12:45:08 | 显示全部楼层
小立 发表于 2019-7-10 18:39
根据你的人员体表面积,洁净级别,换气次数,可以计算的

每个人高矮胖瘦不一样吧?每次进去前要量一下身高三维?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-15 13:49:30 | 显示全部楼层
首先人数是设计出来的,车间图纸出来后就要把这些要求提给空调系统的供应商。之后供应商会根据你给定的人数来算空调系统的新风量,回风量等
要做的只是对设计出来的人数进行确认,个人理解只需要在空调系统验证动态环境下测环境,需要进去的人按设计好的最大人数进去,模拟动态。粒子微生物都合格,就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 11:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表