蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3793|回复: 15
收起左侧

[工程设计与设备选型] 洁净车间称量、配液可以在一个功能间吗?可以通过一个功能间进入另一个功能间吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-7-16 10:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
车间改造,面积有限,洁净车间称量、配液工序可以在一个功能间吗?可以通过一个功能间进入另一个功能间吗?各位老师请指教,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 11:44:35 | 显示全部楼层
个人觉得应该分成两个功能间,防止交叉污染,混淆,且配药时是不是考虑你的温湿度是不是会对称量产生什么影响?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 10:57:52 | 显示全部楼层
物料较多的话,称量后如何保证不混淆。物料投料前的复核,还有 房间湿度对 精密仪器的影响等等你都应该考虑下。 个人不建议在一个功能键。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 10:55:20 | 显示全部楼层
洁净级别是多少,一个功能间和另一个功能间 的房间名称,理论上只要没有交叉污染风险,或者规定此两个房间可以同时生产同批次同一天使用,相同一天清洁。应该问题不大。

点评

十万级,称量间和配夜间,称量间称取物料直接进行配液  详情 回复 发表于 2019-7-16 11:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 11:03:53 | 显示全部楼层
不是有负压称量室吗?没有按装?

补充内容 (2019-7-16 17:52):
配料原则,先称液体再称固体,先称辅料再称原药。洁净区功能间之间应有缓冲,功能间之间移动的物料应盖盖子。既然是车间改造面积有限的条件,你如何做都应当有一个防止交叉污染的临时手段,做个文件出来。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-16 11:26:34 | 显示全部楼层
tigar 发表于 2019-7-16 10:55
洁净级别是多少,一个功能间和另一个功能间 的房间名称,理论上只要没有交叉污染风险,或者规定此两个房间 ...

十万级,称量间和配夜间,称量间称取物料直接进行配液
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 11:49:57 | 显示全部楼层
夜色协奏曲 发表于 2019-7-16 11:44
个人觉得应该分成两个功能间,防止交叉污染,混淆,且配药时是不是考虑你的温湿度是不是会对称量产生什么影 ...

人家不是同步的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 11:51:54 | 显示全部楼层
ycx1119690544 发表于 2019-7-16 11:26
十万级,称量间和配夜间,称量间称取物料直接进行配液

理论上讲也可以,但是要文件要求,此房间叫称量配料间,配料结束最好要清场,包括配液的仪器。然后再进行配液。不然你称量的时候还是有药粉污染了你的配液设备和仪器。

点评

谢谢指导,  详情 回复 发表于 2019-7-16 12:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 12:06:57 | 显示全部楼层
这是个比较高深的话题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:45:01 | 显示全部楼层
tigar 发表于 2019-7-16 11:51
理论上讲也可以,但是要文件要求,此房间叫称量配料间,配料结束最好要清场,包括配液的仪器。然后再进行 ...

谢谢指导,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 13:14:35 | 显示全部楼层
称量室一般配层流称量罩、配液间配置直排捕尘罩,两者都控制温湿度、压差,称量室的温湿度、压差控制更加严格,而且称量室的操作也多粉尘。称量的物料如果都是液体的倒是没啥,问题是粉状物料一般居多。建议,从硬件方面防止、软件方面过程控制去解决,称量和配液分步进行,注意清场彻底和避免发生混淆。
一个功能间进入另一个功能间,看是否都是生产同一批产品,如果功能间互相独立、功能方面有妨碍切不可房套房。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-16 16:31:03 | 显示全部楼层
理论上称量间应该是独立的,称量过程应该有粉尘产生,房间要有相对负压或其他措施防止粉尘扩散,但是如果你一称量完就投料,在负压的情况下,可能会在投料过程中粉尘更大,会给你设备的清洁造成更大清洁难度和更大的混淆风险,所以尽量分开吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-18 15:11:51 | 显示全部楼层
ycx1119690544 发表于 2019-7-16 11:26
十万级,称量间和配夜间,称量间称取物料直接进行配液

你这种操作时不符合规定的,理论上讲应该是把所有需要称量的原料先称量好,再进行投料,而不是称一个倒一个,那样别人还说要写什么状态标识干什么。而且你都倒进去,假如,我是说假如你的后面没有称的原料称量过程中出现了问题怎么办,比如撒地上了,不够了,又或者你的原料性状有问题!已经倒进去的就是损失。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-20 16:39:07 | 显示全部楼层
Dirk 发表于 2019-7-18 15:11
你这种操作时不符合规定的,理论上讲应该是把所有需要称量的原料先称量好,再进行投料,而不是称一个倒一 ...

具体问题具体分析,不是所有工艺都能全部称量出来再投料的,比如说:
物料A称量后投入注射用水中溶解需要2小时,之后再加入物料B,但物料B需要低温保存并易氧化……,例子有点极端,但是真实的例子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-22 09:50:59 | 显示全部楼层
Dvencent 发表于 2019-7-20 16:39
具体问题具体分析,不是所有工艺都能全部称量出来再投料的,比如说:
物料A称量后投入注射用水中溶解需 ...

溶解需要两个小时,你工艺是不是有问题啊,注射水中要两个小时溶解,那你温度降下来不是要析出吗,冻干产品?虽然是这样,但是你A产品可以投一天就称量好备用,第二个物料,除非你当天领用,要不然你照样可以头一天领过来称量好低温保存,因为如果你车间不具备低温保存的条件,你物料都没有办法提前领用。领用过来你放哪。需要低温保存的产品你车间必须配有相应的储存条件。参照药品生产管理规范2010一百一十七条,用于同一批药品生产的所有配料应当集中存放,并做好标识。
以前我们也是边称边投,有些专家没提,后来被提了。而且说配料人员不得身兼投料人员,说中间那就没有交接核对物料这一步了。自己称的自己核,核不出问题。后来配料的人我们就单独出来,配料,剩余时间用来做公共卫生和其他事情了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-23 09:12:14 | 显示全部楼层
称量间应该要独立设计,毕竟在扶摇称量环境下还是有交叉污染的风险
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 03:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表