蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2819|回复: 14
收起左侧

[已解决] 浓盐酸如何在洁净车间内安全使用?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-7-24 14:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教:生产过程中需要用浓盐酸配制溶液,只是浓盐酸具有挥发性,一般是在通风橱打开的,在车间里能在洁净工作台打开吗?对高效是否有影响?不能打开的话,需要在什么条件下操作?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 14:36:53 | 显示全部楼层
如果用于调节pH值得话,尽量还是用稀盐酸,浓盐酸具有腐蚀性,也不好管理,如果非要用的话,其实也没有什么特别好的措施,只能是直接使用。

点评

感谢感谢,我也在想用稀盐酸看能不能解决这个问题。  详情 回复 发表于 2019-7-24 15:28
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-7-24 14:38:57 | 显示全部楼层
不需要洁净工作台,可在排风罩下打开。如果往配液罐里加,配液罐里面设计成负压。

点评

我们车间没有排风罩。。。  详情 回复 发表于 2019-7-24 15:29
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 14:52:16 | 显示全部楼层
学习了。。。。稀盐酸和浓盐酸处理环境不一样吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:28:12 | 显示全部楼层
陌上人如鬼1 发表于 2019-7-24 14:36
如果用于调节pH值得话,尽量还是用稀盐酸,浓盐酸具有腐蚀性,也不好管理,如果非要用的话,其实也没有什么 ...

感谢感谢,我也在想用稀盐酸看能不能解决这个问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:29:00 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-7-24 14:38
不需要洁净工作台,可在排风罩下打开。如果往配液罐里加,配液罐里面设计成负压。

我们车间没有排风罩。。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-7-24 15:49:14 | 显示全部楼层
清露紫苏 发表于 2019-7-24 15:29
我们车间没有排风罩。。。

加装一个。

点评

嗯嗯,跟老板商量一下。  详情 回复 发表于 2019-7-24 16:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 16:05:23 | 显示全部楼层
pH有很大问题么。。怎么需要用到浓硫酸来调pH。。。磷酸多好呀。。。

点评

缓冲体系里没有磷酸,不愿意增加多一个物料,所以选用了盐酸。。。  详情 回复 发表于 2019-7-24 16:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:19:56 | 显示全部楼层

嗯嗯,跟老板商量一下。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:21:25 | 显示全部楼层
pkdongxun 发表于 2019-7-24 16:05
pH有很大问题么。。怎么需要用到浓硫酸来调pH。。。磷酸多好呀。。。

缓冲体系里没有磷酸,不愿意增加多一个物料,所以选用了盐酸。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-25 07:43:03 | 显示全部楼层
为什么要在洁净区内配置?
不能把浓硫酸在外面配好了再拿进去吗?

点评

外面的区域是一般区,而溶液需要在车间C级环境下使用。在外面配制不知能不能说得通?  详情 回复 发表于 2019-7-25 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:57:30 | 显示全部楼层
秋水泠泠 发表于 2019-7-25 07:43
为什么要在洁净区内配置?
不能把浓硫酸在外面配好了再拿进去吗?

外面的区域是一般区,而溶液需要在车间C级环境下使用。在外面配制不知能不能说得通?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-29 16:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
在外面配置,除菌过滤到里面吗

点评

硬件跟不上,无法实现  详情 回复 发表于 2019-7-29 21:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-29 21:37:43 | 显示全部楼层
小童 发表于 2019-7-29 16:58
在外面配置,除菌过滤到里面吗

硬件跟不上,无法实现
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-18 17:26:00 | 显示全部楼层
请教楼主及各位:原料药生产pH调节阶段涉及的盐酸用量较大,作为危险化学品,需要公安系统中登记。出库、退库和公安系统中的如何统一。现在车间为了应对安全检查,出库量体现的正好和使用量一致。不知各位怎么做的?谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 07:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表