一般而言,C级的空调系统换气次数是20~40次/小时,D级区的换气次数为15~20次/小时,如果刚好合格,C级区和D级区都是20次,可以么?似乎好像也没有违反规定,大家什么意见呢?

点评

你工资4-8k 经理工资8-12k 某个月 你们都发了8k 是你要有意见 还是你家经理要有意见?  发表于 2019-10-8 13:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-8 16:43:30 | 显示全部楼层
这么理解对不:

两个完全不相关的洁净区换气次数都为20,只要能满足洁净级别要求,是没问题的,因为不同的环境条件,产尘量不一样,需要的换气次数肯定有差异

但若是相关的两个不同级别的洁净区,那就不可能是相同的换气次数,因为那样你是调不好系统压差并证洁净级别的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-8 13:02:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 lszeric 于 2019-10-8 13:04 编辑

只要你能保证洁净度,就算10次也没人管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-8 13:10:58 | 显示全部楼层
个别房间能控制到,其他房间呢?一个机组都是送几个房间的风吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-10-8 13:38:48 | 显示全部楼层
洁净室没有换气次数的要求。如果在一间洁净室里工作人数较多,需要考虑新风量是否足够。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:42:31 | 显示全部楼层
谢谢老师的指导!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-8 14:02:20 | 显示全部楼层
C级区和D级区的换气次数都是20次,同时压差能够满足工艺设计的需求,悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物都符合要求,是可以的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-8 16:23:28 | 显示全部楼层
洁净度一方面还有人员的舒适度,你要是减少换气次数,新风量就要增加。而且你这个次数不可能卡这么好,这种不被人怀疑作假才怪。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-9 06:50:28 | 显示全部楼层
D级悬浮粒子测试出现D+、C难道还有人嫌弃洁净级别太高?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 09:13:23 | 显示全部楼层
小富即安 发表于 2019-10-8 14:02
C级区和D级区的换气次数都是20次,同时压差能够满足工艺设计的需求,悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物 ...

对的,最终只要能满足洁净度、微生物、自净能力和压差等要求的话,具体的换气次数不用规定恁么严格。
一般来讲D的关键区域和人物流这些区域会适当增加换气次数。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 15:47:59 | 显示全部楼层
感谢分享,我们还没有讨论!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-9 22:20:01 | 显示全部楼层
确定目的达到就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-10 08:59:52 | 显示全部楼层
理论上只要验证能通过都可以。实际上现在常规是按照C 25次 D 15次为基准的,这个换气次数在药厂实际生产过程中是被证明可以满足洁净度要求的。如果按照20次, 除非你已经有成熟的案例,不担心出现问题,否则有谁愿意冒这个风险,厂房建设好了,再增加换气次数非常难的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-10 09:22:53 | 显示全部楼层
可以是可以,但你不可能把每个房间的换气次数都弄到一样的,那样就太假了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-10 14:21:00 | 显示全部楼层
jimmy_dblue 发表于 2019-10-10 08:59
理论上只要验证能通过都可以。实际上现在常规是按照C 25次 D 15次为基准的,这个换气次数在药厂实际生产过 ...

请教老师,为什么厂房建好了,增加换气次数非常难?调节送风量不就可以调节换气次数了嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-10 16:06:27 | 显示全部楼层
如如不动 发表于 2019-10-10 14:21
请教老师,为什么厂房建好了,增加换气次数非常难?调节送风量不就可以调节换气次数了嘛

我可能没表述清楚,首先D级按照20次换气次数的基准进行设计没有必要,浪费能源;其次C级如果按照20次换气次数设计,那么空调系统、风管选型及控制系统都是以此为基准设计建设的,如果再加大换气次数,首先空调机送风量不一定能满足,其次相关的风管、压差、控制系统也不一定能满足要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-11 15:38:52 | 显示全部楼层
满足条件就行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-11 20:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
理论上没问题,但是实际上会有一个设计值,这个值是不可能设计成一样的……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-12 10:36:45 | 显示全部楼层
空气洁净度100级、10000级医药洁净室(区)的更换洁净工作服室,换气次数宜为15次/h,空气洁净度100000级医药洁净室(区)的更换洁净工作服室,换气次数宜为10次/h,空气洁净度300000级医药洁净室(区)的更换洁净工作服室,换气次数宜为8次/h
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-12 10:37:53 | 显示全部楼层
如如不动 发表于 2019-10-10 14:21
请教老师,为什么厂房建好了,增加换气次数非常难?调节送风量不就可以调节换气次数了嘛

风量也有最大风量的,而且风管也有损失啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-25 00:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表