发表于 2019-10-13 10:49:38 | 显示全部楼层
洁净度只是结果
换气次数影响的是除尘能力,要考虑产尘情况定,最直接的就是自净时间是否符合要求
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-13 13:23:20 | 显示全部楼层
C级区和D级区都是20次,D及40次,只要你乐意,没人管你。
如果C级20次,随着运行,换气次数会逐渐减低,就不合格,卡限是有风险的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-14 10:00:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习到了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-14 12:12:18 | 显示全部楼层
都20的话,你的压差梯度怎么调出来??话说你设计就20次,你的设备运行一段时间后还能达到20次?你的初效、中效、高效的初阻力不会变化?变化后你的风量不会减少??减少后你的换气次数能达到?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-14 16:58:47 | 显示全部楼层
换气次数是保证环境的粒子,如果都能达到要求,是可以的。但是在D级上有那么多的额污染呀,我们一般10次就能满足要求了。

法规中没有具体的数值要求了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-15 19:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
如如不动 发表于 2019-10-10 14:21
请教老师,为什么厂房建好了,增加换气次数非常难?调节送风量不就可以调节换气次数了嘛

可以调节啊!新风量不好调
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-30 12:12:14 | 显示全部楼层
D级区域国内一般15次,FDA的会做20次;C级一般25次,做30次的也很多;换气次数不是重点,重点是粒子和菌落的控制,还有自净时间。