蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3458|回复: 21
收起左侧

[质量保证QA] 洁净室里的压差梯度应该怎么设计?是不是应该走廊的压差最大?核心操作区相对于走...

[复制链接]
药徒
发表于 2019-11-19 15:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净室里的压差梯度应该怎么设计?是不是应该走廊的压差最大?核心操作区相对于走廊是正压还是负压?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-19 17:14:18 | 显示全部楼层
这个没有统一答案的,都是根据你房间的特性,产尘量大不大,会不会有致病菌外溢等情况,来进行判断的。只能是说,压差梯度不同级别最小10pa,同级根据房间特性保持梯度。然后总体的压差要大于外界压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-19 15:35:30 | 显示全部楼层
说句你不爱听的,这个没有绝对的答案,需要根据实际情况进行分析,如果用官方的话来说,就是需要进行风险评估,如果让用大白话说,我认为是哪里被污染风险更小,或者哪里更容易导致其他地方被污染,哪里梯度更低!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-19 15:15:48 | 显示全部楼层
你这是 跳槽 后 恶补 的 状态
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-19 15:16:01 | 显示全部楼层
核心区域当然压差最高啊,不然怎么有压差梯度
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-19 15:20:46 | 显示全部楼层
星火燎原之势 发表于 2019-11-19 15:16
核心区域当然压差最高啊,不然怎么有压差梯度

你看不起 生物安全?

点评

还真没有见过生物安全的洁净区是怎么设置梯度的,有高见就帮忙介绍一下啊  详情 回复 发表于 2019-11-19 15:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-19 15:28:59 | 显示全部楼层
不同洁净级别之间压差应≥10Pa,相同洁净级别不同功能方间应有一定的压差梯度。产尘房间应保持相对负压。根据生产产品特性来定,粉尘较多的房间应该相对负压,其他关键区域房间为正压。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-19 15:30:40 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2019-11-19 15:20
你看不起 生物安全?

还真没有见过生物安全的洁净区是怎么设置梯度的,有高见就帮忙介绍一下啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-19 15:35:26 | 显示全部楼层
洁净区相对各操作间都是正压,以避免粉尘污染和交叉污染,主操作间如果产尘量大的可能设置直排、相对负压,洁净区各操作间相对CNC区压差都大于10pa,洁净区不同操作间之间维持5pa以上压差梯度
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-19 15:35:57 | 显示全部楼层
星火燎原之势 发表于 2019-11-19 15:30
还真没有见过生物安全的洁净区是怎么设置梯度的,有高见就帮忙介绍一下啊

百度 who
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-19 15:37:30 | 显示全部楼层
走廊的压差不是最大,而是大于与走廊联通的房间。核心操作区对于周围区域是正压,周围区域对于走廊是负压。核心区域通过缓冲间通达走廊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-19 15:38:08 | 显示全部楼层
星火燎原之势 发表于 2019-11-19 15:30
还真没有见过生物安全的洁净区是怎么设置梯度的,有高见就帮忙介绍一下啊

和你说的相反 不过生产区很少有这种 一般上了等级的实验室会有
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-19 15:39:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-19 15:44:33 | 显示全部楼层
你们提需求,设计的事交给设计院和施工方。法规要求不同级别大于10,洁净区对一般区大于10。同时,易污染房间设计相对负压,至于哪里是易产生污染的区域,你们自己评估

点评

不易污染的难道是相对走廊正压?  详情 回复 发表于 2019-11-19 15:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-19 15:56:40 | 显示全部楼层
maone 发表于 2019-11-19 15:44
你们提需求,设计的事交给设计院和施工方。法规要求不同级别大于10,洁净区对一般区大于10。同时,易污染房 ...

不易污染的难道是相对走廊正压?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-19 16:13:07 | 显示全部楼层
linux407 发表于 2019-11-19 15:56
不易污染的难道是相对走廊正压?

不一定,得看你厂房怎么设计,房间什么位置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-19 16:47:18 | 显示全部楼层
洁净区内由关键区域向外为高压到低压, 区域相对于外围为负压,肯定得设计直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-21 14:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-21 21:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
你们能别开药厂了好吗?我现在深深的怀疑你们药厂的药能用吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-14 15:37:09 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2019-11-19 15:15
你这是 跳槽 后 恶补 的 状态

我是:'
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-2 03:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表