高效检漏结果如果发现有泄露的要采取什么措施?  要起偏差么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:13:42 | 显示全部楼层
发起偏差,评估影响
边缘漏,悄悄地拧紧,中间漏,悄悄更换高效

点评

不管回答的对不对,但是很接地气,哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-12-18 16:30
gui
关键词:悄悄地我们从来没有出现漏的,都是还没漏的时候就换了  详情 回复 发表于 2019-12-13 16:19
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-12-13 16:29:54 | 显示全部楼层

对啊,你SOP里面就规定按空调半年确认一次,发现有泄露就进行补漏以后再测试,测试结果合格就继续使用,实在补漏不行就更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:11:24 | 显示全部楼层
应该要做偏差吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:15:44 | 显示全部楼层
肯定要走偏差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:19:22 | 显示全部楼层
走偏差,玩风险评估,确认泄露对环境的影响程度。不走偏差,就悄悄的换掉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:19:35 | 显示全部楼层
chenjie533 发表于 2019-12-13 16:13
发起偏差,评估影响
边缘漏,悄悄地拧紧,中间漏,悄悄更换高效

关键词:悄悄地我们从来没有出现漏的,都是还没漏的时候就换了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-12-13 16:19:45 | 显示全部楼层
你是做空调确认的时候发现的就补漏再测啊,实在不行就更换以后再检测
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-12-13 16:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
星火燎原之势 发表于 2019-12-13 16:19
你是做空调确认的时候发现的就补漏再测啊,实在不行就更换以后再检测

我在写SOP

点评

对啊,你SOP里面就规定按空调半年确认一次,发现有泄露就进行补漏以后再测试,测试结果合格就继续使用,实在补漏不行就更换  详情 回复 发表于 2019-12-13 16:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:22:37 | 显示全部楼层
gui 发表于 2019-12-13 16:19
关键词:悄悄地我们从来没有出现漏的,都是还没漏的时候就换了

漏是不可能漏的,这辈子不可能漏的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-12-13 16:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
chenjie533 发表于 2019-12-13 16:22
漏是不可能漏的,这辈子不可能漏的

关键我的SOP怎么写。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:29:52 | 显示全部楼层
WDream 发表于 2019-12-13 16:25
关键我的SOP怎么写。。。。

检漏中发现泄漏,应查找泄漏点,并应用硅酮密封胶封堵或更换高效过滤器,直至重新测试合格。同时走偏差,评估对环境、物料等的影响,规定高效检漏频率、更换周期等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 16:49:45 | 显示全部楼层
星火燎原之势 发表于 2019-12-13 16:29
对啊,你SOP里面就规定按空调半年确认一次,发现有泄露就进行补漏以后再测试,测试结果合格就继续使用, ...

空调系统半年确认一次是不是太频繁了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 20:50:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 骑王子的白马1 于 2019-12-13 20:52 编辑

漏的小可以用道康宁专用补高效的密封胶补好像是761比较贵干的慢,漏的大的更换,因为你补了也会影响风量的

GBT 13554-2008:高效空气过滤器.pdf

1.87 MB, 下载次数: 31

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 20:51:24 | 显示全部楼层
栀子花白花瓣 发表于 2019-12-13 16:49
空调系统半年确认一次是不是太频繁了

高效半年测如果发现漏了,比一年测发现漏了风险小很多的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 22:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果环境监测一直执行,并且没有超标现象,各项指标也没有上升趋势,就不需要采取措施,直接更换高效过滤器就可以,如果各项指标没有上升趋势,过滤器不换都没事,毕竟过滤器的存在就是为了环境达到我们的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-13 22:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
骑王子的白马1 发表于 2019-12-13 20:51
高效半年测如果发现漏了,比一年测发现漏了风险小很多的

但是频率也太高了,那这么说,一天一测不更保险
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-14 09:04:13 | 显示全部楼层
说的都跟真的似的,走偏差,评估,不闲死的快!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-14 10:35:39 | 显示全部楼层
chenjie533 发表于 2019-12-13 16:13
发起偏差,评估影响
边缘漏,悄悄地拧紧,中间漏,悄悄更换高效

看来经验丰富啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-15 15:23:04 | 显示全部楼层
如果是B级或更高级别,这事还挺大。风险评估数据量很庞大。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 09:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表