近期获得压差分布图一份,如附图,个人考虑有如下风险,不知是否考虑的周到,请各位补充或纠正。
1.GMP有要求洁净室各功能间应保持压差梯度,产层间等风险较大的房间应保持相对负压。
2.分布图中,洁净走廊非最高压力,不能保证走廊最高洁净度,有污染其他房间的风险;
如外清缓冲间对走廊;精烘包间对走廊;更衣缓冲间对走廊;分装缓冲间对走廊;工器具清洗存放间对走廊。
3.分装间为产层间,其生产操作时应保持相对负压,而实际压差分布其保持相对正压,生产操作会有污染相邻房间的风险。

是否可以得出以下结论:以上压差分布是有重大缺陷的,不满足压差梯度的要求,产层间有较大污染其他房间的风险,各功能间有交叉污染的风险。

压差分布图

压差分布图
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-22 11:24:22 | 显示全部楼层
个人觉得外清缓冲间压力比走道和室外大没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:25:19 | 显示全部楼层
补充下:文中文字为产尘间。
外请室的缓冲间应该不会产生污染。其他房间的污染可以考虑下,当走廊门开启时,走廊与相关功能间压差可能为0,或者是负压,相关功能间就会污染走廊。
觉得是这样的理论或者有其他见解的,麻烦各位留个言。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-23 08:21:24 | 显示全部楼层
分装间最大的风险是产品被污染的风险还是产品产尘污染其他区域的风险?按分装完成冻干看,最大风险在于产品被污染的风险,且分装前有缓冲,起到自净作用,担心分装污染走廊基本不需考虑
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-7 11:10:43 | 显示全部楼层
挺好的帖子
但图有点问题,最好是有所有房间的级别和绝对压差值,这样才能设置压差表
还有压差是需要跨房间设计的,跨门设计不好控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-7 11:23:12 | 显示全部楼层
缓冲间相对走廊正压这缓冲间有啥用呢,梯度压差不说了,缓冲间需要保护?!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 11:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表