蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7627|回复: 8
收起左侧

[设施设备] 空调系统初中效初阻力法规是否有明确的最低要求

[复制链接]
药徒
发表于 2020-4-15 17:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新接手一空调3500立方米的风量,安装完成后调试初中效的,初阻力都不足10pa。感觉不正常,那位大神明白为什么活着,法规有没有明确规定这个初阻力值,查过国标,好像是初阻力≤50pa就可以。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-15 21:09:33 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-16 08:10:55 | 显示全部楼层
没有懂得吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-16 08:54:44 | 显示全部楼层
没有明确要求,可以参考厂家出厂数据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-16 09:07:14 | 显示全部楼层
没有明确要求,看厂家的参考数据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-16 10:13:44 | 显示全部楼层
别纠结了,窟窿应该不小啦。。。。多数常见初效50Pa左右,中效100左右,高效180左右。你这个10Pa,绝对不是好事情。好好检查一下吧。是不是差错啦啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-9 13:35:28 | 显示全部楼层
检查下压差计两端测点,没异常的话也可可能正常的,系统新风量需求比较小,新风过滤器截面积大,导致迎面风速低,过滤器压差就小了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-10 20:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-10 21:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
一切皆有可能,以事实说话,风速风量都会影响压差
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 05:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表