发表于 2020-5-6 17:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GMP质量控制实验室与物料管理18.4.1《洁净区悬浮粒子数 》中看到高效过滤器在空调内部的,末端为亚高效过滤器,需另外在送风口设置一个监测点。各位大佬有经历过吗?
话说我们只装了内部的一个高效过滤器,末端是空的,就一个罩子。。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-5-6 17:55:51 | 显示全部楼层
一样的管理方式,只是高效位置不同罢了,你们这种可能维护检查什么的还麻烦点
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-5-7 09:22:14 | 显示全部楼层
你的意思是说过滤器的顺序不正常吧,应该高效在末端亚高效在前端吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:26:53 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2020-5-7 09:22
你的意思是说过滤器的顺序不正常吧,应该高效在末端亚高效在前端吧?

这是GMP里的描述,我其实不知道亚高效是什么,
一般的空调内部是初中效,出风口为高效。
我现在的公司高效是装在空调内部的,所以和GMP里的描述相似,只是出风口没有亚高效。我在纠结要不要再多加一个监测点
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-5-7 10:49:20 | 显示全部楼层
莫大爷 发表于 2020-5-7 10:26
这是GMP里的描述,我其实不知道亚高效是什么,
一般的空调内部是初中效,出风口为高效。
我现在的公司 ...

高效过滤器的过滤等级一般为H13--H15,常用的为H14;亚高效过滤器的过滤等级一般为H10--12,常用的为H11。

监测点一般都在风口附近。

回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-23 19:40:57 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享