1.PS(送风机静压)=PD (风管阻力)+PA(空气过滤器、冷热盘管等阻力之和),其中PD= RL(1+K)其中 R—风管的单位磨擦阻力,Pa/m;L—到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m;  K为1.0-2.0或2.0-4.0 ; 疑惑一:这个L值是主风管长度么,还是主风管和所有支管的长度之和,L若是所有风管长度之和,主风管尺寸和支管尺寸不一致或者主风管本身就是变径风管,需要将各个支路风管规格换算成主风管规格后得到的各个支路风管长度么。疑惑二:R值一般情况下是通过查表可知道的么,还是说经验值,或者是计算值,有自己的计算公式么,看过一个资料说铁皮风管为1pa/m。疑惑三:关于PA 初中高效过滤器都有自己的初始阻力,那么PA是将所有过滤器(以高效过滤器举例:100片484*484*90高效,50片1220*1220*90)150片的阻力加一起么?也将所有片数的初中效初始阻力都加在一起么?疑惑四:关于PA中 冷热盘管等的阻力之和,冷热盘管的阻力是个经验值还是个计算值,如果是计算值的话有计算公式么,如果是经验值一般取多少?2.在GB50243-2016通风与空调系统验收规范中,疑惑五:风管系统的工作压力指的是空调机组机外静压么,如800pa?低压风管指的是机外静压在125-500pa之间的风管系统么? GB50243规范中4.2.1中风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合风管1.2或1.5倍的工作压力下接缝处应无开裂,整体结构应无变形及损伤。这个1.2倍或1.5倍的工作压力,指的是机外静压的1.2或1.5倍,还是风管阻力的1.2或1.5倍,即延程阻力(pm=入*V2ρ/2D)和局部阻力(Pj=ξV2ρ/2)之和的1.2或1.5倍
3.风管最大承受的压力,比如说,这个风管一头密闭,另一头打压她,听乙方说这个风管能承受3bar的压力,疑惑六:那么风管最大耐压是通过什么方式计算的,是类似于不锈钢钢管耐压公式么?即(壁厚*2*钢管材质抗拉强度)/(外径*系数)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-28 19:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
我以前找的 不知道对你有没有帮助  要搞计算 还是得买书看  暖通空调的书籍   

点评

老师字真好看!感谢讲解  详情 回复 发表于 2024-12-9 13:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-30 10:13:32 | 显示全部楼层
尚坡 发表于 2020-8-26 15:09
1.L值是所有支管和主管的长度 是这样么? 2.R值一般是查表所得,但是Rs=λν2ρ/2D,那么这个Rs和这个R代 ...

1.L我认为就是最远的管,就是一根,还是并联串联问题,所有点在同一距离时所受的压力应该是一样的,所以最远端的是最大值
2不太清楚,上面蒲友给的公式上也只给个公式,我理解应该是不同条件下R值可能不一样,有个变量影响
3 初中效也是并联的,10个20PA,还是20PA,会有一些波动,你可以理解成一个10个1*1的,和一个10*1,的滤料都是一样的,就是中间多了一些边框
5我说的系统也是指的整个风管系统,不包括机组,机组是有单独数据和测试的,而且一般这是两个公司的东西,放在一起做有问题没法分清界限
6,我觉得不需要加,具体算法你可以和三楼的讨论一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-26 11:48:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

一,L是总长度,支管细了,但风量也随之减少了
二,应该是查表
三,高效和初中效一样都是并联安装,只算一个高效的阻力,但这只代表这个支路的阻力,其他支路的阻力可能会随着高效阻力的变化而变化,串联安装才是所有阻力的和值
四,一般都是经验值,具体得问空调厂家
五, 就按照机外静压就可以,没必要那么复杂,强度试验是整个系统做的,前后阻力不一样,沿程阻力和风管阻力各个位置都不一样,没法取值
六, 太专业了,不清楚,但主要还应该考虑风管材质本身的强度,这个应该有报告,其次还要看连接方式,打压也主要看连接处的强度

点评

1.L值是所有支管和主管的长度 是这样么? 2.R值一般是查表所得,但是Rs=λν2ρ/2D,那么这个Rs和这个R代表一个物理意义么?3.高效过滤器都是并联的,可是初中效都是在机组里铺成一整个机组的横截面积,对于这份初中  详情 回复 发表于 2020-8-26 15:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-26 15:09:27 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-8-26 11:48
一,L是总长度,支管细了,但风量也随之减少了
二,应该是查表
三,高效和初中效一样都是并联安装,只算 ...

1.L值是所有支管和主管的长度 是这样么? 2.R值一般是查表所得,但是Rs=λν2ρ/2D,那么这个Rs和这个R代表一个物理意义么?3.高效过滤器都是并联的,可是初中效都是在机组里铺成一整个机组的横截面积,对于这份初中效也算是并联么,应该是串联的吧,即将每一个初中效的阻力相加;机组的机外静压是800pa,先不管风管的阻力,单单各个并联的支路高效,每个支路高效有1个,总计有10几个支路,每个高效的初始阻力是200pa的话,岂不是单单高效的阻力就有2000pa,机外静压已经不大于高效的阻力了,实际上上述数据就是我公司空调机组和高效数据,空调机组是正常运行的,且风能够送到洁净区的5.强度试验在规范里面是给风管单独做的,不是给整个系统,和你说的不一样 6.局部阻力有一个计算公式,见问题中的公式,而厂家又给一个各种弯头和三通的阻力指导值,那么在计算总局部阻力时,是公式的计算出的局部阻力再加上厂家给出的各种弯头、三通之类的阻力指导值么?即总局部阻力=公式法算的的局部阻力值+各种弯头、三通阻力值之和,还是总局部阻力就=公式法算的的局部阻力值

点评

1.L我认为就是最远的管,就是一根,还是并联串联问题,所有点在同一距离时所受的压力应该是一样的,所以最远端的是最大值 2不太清楚,上面蒲友给的公式上也只给个公式,我理解应该是不同条件下R值可能不一样,有个  详情 回复 发表于 2020-8-30 10:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-9 13:31:38 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2020-8-28 19:44
我以前找的 不知道对你有没有帮助  要搞计算 还是得买书看  暖通空调的书籍

老师字真好看!感谢讲解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-4 14:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表