蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3400|回复: 6
收起左侧

[制冷系统] 冷冻水系统有很多小锈块怎么处理?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-5-7 20:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 zero1161 于 2021-5-7 20:18 编辑

我们冷冻水系统设计是闭式系统,泵——冷冻机——空调机组*n台并联——(回路 到泵进口),管路中有压力平衡阀、膨胀水箱省略了;由于冷冻机选大了,冷冻水系统“水容量”不够,把原先的闭式系统改为开式系统,并且在管路中加一个35吨冷冻水常压储罐(冷冻机单独拿出来,形成二次泵),现在有2个环路,1:储罐——水泵——冷冻机(回到储罐) 2:储罐——水泵——空调机组*n台并联(回到储罐),造成系统里面有大量的生物粘泥,当时不清楚,就去采购了,酸进行清洗(应该式强酸)导致整个系统内壁被腐蚀,后来找了家较好的供应商,在供应商的指导下,加了缓蚀剂,杀菌剂、阻垢剂,去除了生物粘泥,但整个冷冻水系统内壁的锈块依然不能完全去除,空调机组Y型过滤器非常容易堵塞,拆掉滤芯,担心把空调机组表冷盘管给堵塞了!目前的方案,只能不停换水,现阶段我都不敢再家酸性药剂!若能帮忙解决必有重谢。
64aeeaca3dc6c771f58b98df5dff9c4.jpg
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-5-8 08:31:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 山顶洞人 于 2021-5-8 08:33 编辑

无法解决,除非你拆机清洗。否则就是定期换滤网。也不对,你可以考虑管道里做一个U型沉淀弯加一个小罐子,类似提取设备爆沸回流那种的。定期排放就好了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-8 08:47:42 | 显示全部楼层
看图片,有点严重啊,咨询一下水处理商吧,看看还能不能钝化。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-13 16:40:58 | 显示全部楼层
找个专业的水处理单位吧,看这情况水处理单位下药没对症,纳尔科你可以咨询一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-25 16:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
进来看答案的,,,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-26 17:27:02 | 显示全部楼层
建议拆机彻底清洗  换水 做钝化

过滤器定期清洗  在过滤器底部装一块强磁吸住过滤器里面的铁屑 防止损坏过滤网
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-27 12:40:33 | 显示全部楼层
如上描述,冷冻水循环管路内壁已经腐蚀严重,要么更换管子要么重新钝化
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 21:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表