最近有人拿着国家局?编写的《2010年版GMP疑难问题解答中第332问举例,指出空调系统再验证要三静七动。我原以为三静三动就够不合理了,够折腾人了,没想到,没想到。


印象里最近的WHO资料没有提及过“连续20天动态环境监测”,查询后没有找到出处。想着可能不是最新的文件,不知道各位有没有知道出处,受累指导下,谢谢。






附件基本都是从论坛里搜寻到的涉及空调系统验证的相关法规、指南。


微信截图_20210519124003.png

WHO 937 附录4 补充指南验证.pdf

2.4 MB, 下载次数: 202

WHO 986 技术报告.pdf

750.61 KB, 下载次数: 143

WHO 1010 技术报告(含非无菌药品空调系统指南 Part 1).pdf

1.93 MB, 下载次数: 187

WHO 1019 附录2 非无菌药品空调系统指南 Part 2.pdf

1.9 MB, 下载次数: 162

ISPE HVAC 国际制药工程协会对空调系统的基准指南.pdf

6.5 MB, 下载次数: 170

ISPE 无菌生产设施.pdf

5.77 MB, 下载次数: 160

ISPE 调试与确认.pdf

7.29 MB, 下载次数: 143

USP 1116无菌工艺环境的微生物控制和监测.pdf

231.11 KB, 下载次数: 133

USP 1229.7 Gaseous Sterilization 气体灭菌.pdf

470.21 KB, 下载次数: 133

GB 28232-2020 臭氧消毒器卫生要求.pdf

5.86 MB, 下载次数: 155

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf

5.03 MB, 下载次数: 156

WHO 961 附件6 无菌药品良好生产规范.pdf

816.54 KB, 下载次数: 138

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-5-20 12:37:20 | 显示全部楼层
制药企业小菜鸟 发表于 2021-5-19 16:47
为啥要做三静三动啊目的是啥啊,能否解释下

个人理解,再验证三静三动最大的意义就是为了检查。大家都这么干,所以就这么干。
比如一套C级空调,环境监测每月/次,随时汇总数据,趋势良好,再验证时一静二动或者三动。要比环境监测每季度/次,再验证三静三动科学的多。

我觉得制定明确的标准(法规、指南)用科学、合理、有效的方法去验证就可以。

点评

我以为什么新理念呢虚惊一场  详情 回复 发表于 2021-5-21 08:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-24 08:08:55 | 显示全部楼层
遇到过不同的检察官,要求都不一样,静态是为了看基线,动态是为了看真实环境洁净程度,综合下来我们的做法是,首次:3静7动,持续性:1静3动。另外日常监控强调动态。这个还是要结合企业自己评估的结果,指南也至少个参考。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-24 07:32:54 | 显示全部楼层
周期性再确认:各洁净区只需要进行连续3天动态测试(含表面微生物);传递窗、层流罩需进行连续3天静态测试,即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-19 16:47:15 | 显示全部楼层
为啥要做三静三动啊目的是啥啊,能否解释下
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:05:39 | 显示全部楼层
补充一下 ISO14644及消毒技术规范2002版

ISO 14644-3 2019-洁净室和相关受控环境-第3部分:测试方法.pdf

1.21 MB, 下载次数: 99

ISO 14644-1 2015.pdf

1.75 MB, 下载次数: 62

消毒技术规范2002版.pdf

2.37 MB, 下载次数: 77

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-19 15:18:22 | 显示全部楼层
本人认为:公用系统的再验证,应基于生命周期的理念,除非进行主要级以上变更,或者就是基于日常监测结果的回顾评估结论,认为需要再验证,此时,系统的监测结果一定是出现了重大不合理趋势,否则不会因回顾触发再确认;若是全面再确认,会分为静态级别测试与动态下的级别恢复与保持测试,可能基于洁净区面积的大小,会持续数天。但静态级别测试与恢复只一次,反而动态下的保持可能要多些时间,这与洁净级别既定的保持周期有关,周期长,测试必定会长。想减少后期的清毒频次,延长保持周期,确认期间就要多付出,没有捷径呀;回答中的20天,也可能断章取义的结果;同时也谢谢提供了相当多的支持资料!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-20 07:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
制药企业小菜鸟 发表于 2021-05-19 16:47
为啥要做三静三动啊目的是啥啊,能否解释下

避免数据的偶然性,数据越多,结果更可靠。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-5-20 12:37:53 | 显示全部楼层
zdz2007 发表于 2021-5-19 15:18
本人认为:公用系统的再验证,应基于生命周期的理念,除非进行主要级以上变更,或者就是基于日常监测结果的 ...

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-21 08:41:18 | 显示全部楼层
MushroomJun 发表于 2021-5-20 12:37
个人理解,再验证三静三动最大的意义就是为了检查。大家都这么干,所以就这么干。
比如一套C级空调,环 ...

我以为什么新理念呢虚惊一场
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-21 22:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-22 07:28:17 | 显示全部楼层
收集资料很全的,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-22 12:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
资料都能下载吗?太给力了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-30 11:13:21 | 显示全部楼层
学习了  资料太给力了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-24 13:27:49 | 显示全部楼层
morphine0911 发表于 2021-5-24 08:08
遇到过不同的检察官,要求都不一样,静态是为了看基线,动态是为了看真实环境洁净程度,综合下来我们的做法 ...

我们公司刚安装了一组空调机组,属于首次验证,那应该怎么做?3静7动?怎么理解?是空调机组连续运行一周,其中3天做静态,每天都做动态?是这个意思吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-27 15:15:24 | 显示全部楼层
学习一下,最近也在为三静三动发愁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-6 10:38:12 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-11 12:47:17 | 显示全部楼层
最终有么有新的结论
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-11 12:47:43 | 显示全部楼层
探索1号 发表于 2021-8-27 15:15
学习一下,最近也在为三静三动发愁

朋友最终怎么决定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-11 12:55:55 | 显示全部楼层
还是得看指南2023,两种都推荐了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 15:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表