蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2072|回复: 5
收起左侧

[医药领域] 关于洁净区更衣室压差表变动的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2021-6-3 09:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
是这样的,公司建的新实验室,在做压差检测时,洁净区内的制备室在开门后压差表显示都归0,关门都大于10PA,但是在更衣室检测时,压差计检测比较正常,但是压差表不正常,相邻两个房间开门后压差表不会归0,只有当一更和外部的门打开后才会归0,风机停机后也是正常归0,这种情况能不能理解为更衣室的压差变成了相对外部的,而不是相对邻房间的。目前用过的解决方法是把压差表都拆下来,重新用胶密封在装上,但是没有效果。不知道大家在给实验室做压差检测时,有没有遇到这种情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-3 09:28:25 | 显示全部楼层
这个应该是正常的啊,因为你相邻房间虽然开门了,但是空调还是开的啊,洁净区还是会有风过来的,所以会有适当的压差,你开非洁净区门压差就归零说明压差表没有问题。开门后本来就小的压差就没有了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-4 06:24:02 | 显示全部楼层
装压差表盒了吧,明装就没有这种问题了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-4 17:19:02 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2021-6-3 09:28
这个应该是正常的啊,因为你相邻房间虽然开门了,但是空调还是开的啊,洁净区还是会有风过来的,所以会有适 ...

正常情况不应该是相邻房间开门互通后,两个房间压差变一样了,压差表应该能归零或者趋于零,但是现在情况时压差表没有大的变动。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-18 17:21:20 | 显示全部楼层
!新手 发表于 2021-6-4 17:19
正常情况不应该是相邻房间开门互通后,两个房间压差变一样了,压差表应该能归零或者趋于零,但是现在情况 ...

我也遇到了跟你一样的问题,后来怎么解决的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-22 10:18:29 | 显示全部楼层

学习一下,非常感谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 23:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表