蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5918|回复: 12
收起左侧

[空调系统] d级洁净区悬浮粒子数不合规

[复制链接]
药徒
发表于 2021-7-4 20:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
车间d级洁净区悬浮粒子不符合规定,但是微生物都是合格范围内,初中效已经更换,高效已经检查了,过滤器边缝重新补密封胶,出风回风也已经完善,刚开始测还能合格,过几个小时后,又和之前一样。请问还有哪些原因导致这种情况,请大神们给解答一下。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-4 21:40:16 | 显示全部楼层
换气次数多少,一般是不可能的,是不是高效泄露了,边框好了,过滤器问题能排出吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-4 21:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2021-07-04 21:40
换气次数多少,一般是不可能的,是不是高效泄露了,边框好了,过滤器问题能排出吗

次数在15左右,离高效几厘米的位置测试了 粒子数非常小 ,现在边框都挨个重新补的密封胶。

点评

大粒子不合格还是小粒子不合格,高效检漏采用粒子计数器法测试,粒子不能超过3,泄露点不允许连续增长哦  详情 回复 发表于 2021-7-5 08:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-5 07:12:12 | 显示全部楼层
环境、产品或原辅料、人员及设备均可能给D级环境带来影响,你说的信息不好判断,你可以从上面说的几个方面去排查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-5 08:09:54 | 显示全部楼层
房间多大?去了几个点监测?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-5 08:20:58 | 显示全部楼层
测试的具体是哪个功能间?测试时房间内人员多少?是在什么位置采样的?功能间是否容易产尘?等等,要从很多方面去排查。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-5 08:26:00 | 显示全部楼层
测试人员操作是否规范,包括在测试过程中的行动,自身的工作服穿戴等。

其次与相邻功能间以及外界的压差是否符合要求,如果不符合要求,被污染的可能性也较大

第三就有可能是送风量,也就是换气次数是否下降
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-5 08:35:10 | 显示全部楼层
我觉得可以请工程部的同事检查一下房间密封性,我们以前出现过设备维修改造后,房间缝隙漏风导致环测超标的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-5 08:45:03 | 显示全部楼层
近距离 发表于 2021-7-4 21:58
次数在15左右,离高效几厘米的位置测试了 粒子数非常小 ,现在边框都挨个重新补的密封胶。

大粒子不合格还是小粒子不合格,高效检漏采用粒子计数器法测试,粒子不能超过3,泄露点不允许连续增长哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-5 08:55:55 | 显示全部楼层
房间压差正常不?是区域内所有房间,还是个别房间?房间温湿度受控不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-5 08:58:25 | 显示全部楼层
房间压差合格吗?动态监测还是静态?有没有打扫干净?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-5 09:18:29 | 显示全部楼层
风管脏是必然的,高效不止是边框问题,本身也烂了。
你这个问题,最好阐述一下相关历史情况。数据的趋势,高效的维护和更换方面。
否则神仙才能一把抓住重心
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-5 10:02:53 | 显示全部楼层
根据你的描述掌握的信息只有考虑换气次数能否达到。更换初中效,高效检查应该是捡漏,高效边缘也打密封胶了,应该是紧压式的,排除用的密封胶导致泄露。D级洁净区有没有直排?开启直排考虑送风量是否足够。你们可能是旧厂房改造,以前的设计不一定考虑了直排全开,存在送风量不足的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-22 05:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表