过氧化氢灭菌器在无药制药车间使用的注意事项
越来越多的无菌制药车间都开始调研和采购过氧化氢灭菌器用无菌车间代替甲醛消毒针对目前无菌制药车间人员刚刚开始接触并对过氧化氢灭菌器的使用还有比较多的问题进行进一步说明
1.过氧化氢灭菌器用于无菌制药车间消毒首先一定要确认需要消毒的空间有多大这样方便工程师根据无菌制药车间的实际情况进行推荐合适数量的设备保证设备在灭菌过程的均匀分布
b13c75f2c7f1c8467bd922513af4113.png
2.过氧化氢灭菌器在无菌药厂使用需要保证彩钢板无破损地面涂层经得起氧化精密仪器在过氧化氢熏蒸过程进行保护
afc66ab08d3ff7ebefdd6c1d883705a.png
3.过氧化氢灭菌器在无菌药厂熏蒸过程中需要保证空调关闭内部门窗打开外部门窗密封保证过氧化氢不断的药厂车间内部进行布朗运动过氧化氢干雾分布均匀
f4ce739e77e5ab8b37613f9a275e51d.png


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 08:25:26 | 显示全部楼层
过氧化氢灭菌时,对于洁净室材质有什么要求,如果是普通的彩钢板,没有划痕破损之类的,会不会引起腐蚀?有没有类似这样的方案

点评

普通的不行  详情 回复 发表于 2021-12-18 09:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 08:05:42 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 08:33:14 | 显示全部楼层
过氧化氢灭菌时,对于洁净室材质有什么要求,如果是普通的彩钢板,没有划痕破损之类的,会不会引起腐蚀?有没有类似这样的方案???

点评

普通的彩钢板不耐受,容易发生鼓泡的  发表于 2021-8-5 09:06
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-5 08:38:37 | 显示全部楼层
过氧化氢灭菌器在无菌药厂使用需要保证,彩钢板无破损、地面涂层经得起氧化、精密仪器在过氧化氢熏蒸过程进行保护


甩锅 嫌疑
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-5 08:38:56 | 显示全部楼层
鱼在岸上游 发表于 2021-8-5 08:25
过氧化氢灭菌时,对于洁净室材质有什么要求,如果是普通的彩钢板,没有划痕破损之类的,会不会引起腐蚀?有 ...

试试就知道了

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 09:52:48 | 显示全部楼层
过氧化氢比臭氧的先进性在哪里呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-6 10:11:07 | 显示全部楼层
吴欢 发表于 2021-8-5 09:52
过氧化氢比臭氧的先进性在哪里呢

老师您好:
1、臭氧杀菌率是99.9%杀菌率,过氧化氢是99.9999%
2、臭氧会对橡胶硅胶制品产生氧化使之变硬老化,过氧化氢对其没有影响
3、菌会对臭氧产生耐受性,终有一天会有指数性的爆发,过氧化氢是彻底消杀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-6 10:15:24 | 显示全部楼层
鱼在岸上游 发表于 2021-8-5 08:25
过氧化氢灭菌时,对于洁净室材质有什么要求,如果是普通的彩钢板,没有划痕破损之类的,会不会引起腐蚀?有 ...

老师您好,彩钢板如果有划痕是容易腐蚀的。虽然彩钢板年限久了有划痕有破损是不可避免的,但是从要求上来说,是一定要进行修补的,通常的方式是贴PVC膜。不管是破损的彩钢板还是完好的彩钢板,我们都可以通过消毒液滴定试验来确定兼容性。一般用消毒液稀释不同的浓度梯度,每次滴完之后大致四小时后观察三个指标:是否起泡、是否变色、擦一下是否有白色粉末产生。大致上做20个循环
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-6 10:37:19 | 显示全部楼层
hy_dai@163.com 发表于 2021-8-5 08:33
过氧化氢灭菌时,对于洁净室材质有什么要求,如果是普通的彩钢板,没有划痕破损之类的,会不会引起腐蚀?有 ...

如果是彩钢板本身材质很好,又没有划痕,如果采用的是汽化过氧化氢灭菌方式,那么控制不好温湿度的情况下,只要凝露一次就会腐蚀。所以使用汽化过氧化氢灭菌方式要严格控制好温湿度。18~26℃,湿度40~60%

点评

请问消毒过程中空调是关闭的,如何控制温湿度?而且消毒剂喷洒后空间的湿度也会变得很大  详情 回复 发表于 2021-11-18 16:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-6 10:44:45 | 显示全部楼层
tlswkj 发表于 2021-8-6 10:11
老师您好:
1、臭氧杀菌率是99.9%杀菌率,过氧化氢是99.9999%
2、臭氧会对橡胶硅胶制品产生氧化使之变 ...

不锈钢呢,我们现在一些不锈钢台面、因为接触水的缘故,臭氧灭菌后腐蚀得厉害,不光亮了,设备表面倒没什么影响,过氧化氢会比臭氧好一些吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-10 06:55:26 | 显示全部楼层
吴欢 发表于 2021-8-6 10:44
不锈钢呢,我们现在一些不锈钢台面、因为接触水的缘故,臭氧灭菌后腐蚀得厉害,不光亮了,设备表面倒没什 ...

过氧化氢对不锈钢兼容性很好的,除非不锈钢不正规含铁量过多才会腐蚀。因为很多过氧化氢灭菌器本身的外壳材质是304不锈钢或316不锈钢的,都没有出现过腐蚀
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-18 16:22:49 | 显示全部楼层
tlswkj 发表于 2021-8-6 10:37
如果是彩钢板本身材质很好,又没有划痕,如果采用的是汽化过氧化氢灭菌方式,那么控制不好温湿度的情况下 ...

请问消毒过程中空调是关闭的,如何控制温湿度?而且消毒剂喷洒后空间的湿度也会变得很大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 16:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-2 16:16:40 | 显示全部楼层
鱼在岸上游 发表于 2021-8-5 08:25
过氧化氢灭菌时,对于洁净室材质有什么要求,如果是普通的彩钢板,没有划痕破损之类的,会不会引起腐蚀?有 ...

彩钢板会引起腐蚀,漆面出现小泡
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-14 13:40:46 | 显示全部楼层
连彩钢板都会腐蚀,设备怎么办?设备很难做到完全密封?用过的XD普及一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-18 09:45:00 | 显示全部楼层
鱼在岸上游 发表于 2021-8-5 08:25
过氧化氢灭菌时,对于洁净室材质有什么要求,如果是普通的彩钢板,没有划痕破损之类的,会不会引起腐蚀?有 ...

普通的不行
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-24 18:41:09 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-3 14:53:43 | 显示全部楼层
hy_dai@163.com 发表于 2021-8-5 08:33
过氧化氢灭菌时,对于洁净室材质有什么要求,如果是普通的彩钢板,没有划痕破损之类的,会不会引起腐蚀?有 ...

过氧化氢灭菌前,需针对厂家提供的单位喷药量进行调节洁净区的温湿度,若初始湿度过高导致洁净区湿度饱和,必定会腐蚀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-3 14:55:14 | 显示全部楼层
ALEXDS 发表于 2021-12-14 13:40
连彩钢板都会腐蚀,设备怎么办?设备很难做到完全密封?用过的XD普及一下

所以设备本身的材质就要严格选材
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 19:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表