发表于 2023-11-9 10:28:50 | 显示全部楼层
一般空调箱以2.5m/s的面风速去设计,过滤器阻力都是按照这个风速去考虑的,风机考虑的也是该风速下过滤器的2倍阻力(譬如G4初阻力50,终阻力100)。如果空调箱设计风速比较低,你运行的时候初阻力只有30Pa,那么60Pa的时候是不是必须要换呢,从空调原理角度我觉得可以不换,这个压差不足以破坏过滤器,也在风机可承受的范围内。作为暖通专业的,只能从专业角度分析,至于一些GMP或者公司内部的一些法规我了解的也不深刻,仅供参考。