蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2342|回复: 16
收起左侧

求助,洁净厂房设计规范 GB50073-2013 规范解读

[复制链接]
发表于 2021-9-6 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
6.1.5 洁净室内的新鲜空气量应取下列两项中的最大值:
    1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
    2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。

第二条中“新鲜空气量”是指高效的送风量还是高效送风中新风的占比量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 11:29:59 | 显示全部楼层
“新鲜空气量”是指高效送风中新风的占比量
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-6 14:41:41 | 显示全部楼层
这个指的是每个人的新风占比量不得小于40m3.意思每个人最少需要这么多送风量,否则对人起不到净化作用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 15:09:21 | 显示全部楼层
需要核算车间每个送风机组对应区域的生产人员数量,按照人员数量*40m3/h,计算出需要的风量;
空调机组调试时,需要新风口进风≥计算的风量,保证适当的人员新风需要;
1. 补风;2. 人员新风需求;3. 压力需求。等
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-6 15:32:00 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-9-6 14:41
这个指的是每个人的新风占比量不得小于40m3.意思每个人最少需要这么多送风量,否则对人起不到净化作用。

车间高效送风500m3/h新风占比量5%,是不是不符合这条规定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-6 16:42:16 | 显示全部楼层
卓29741af1 发表于 2021-9-6 15:32
车间高效送风500m3/h新风占比量5%,是不是不符合这条规定

你这样说太笼统了吧,高效送风量500m3/h.这个是指什么呢,一个高效?还是说整个房间的送风量就是这么多?你要看每个房间的送风量是多少,换气次数是多少,计算每个房间允许人数最大是多少,新风占比量5%,这个是多少的5%,房间小,每次进入的人数少怎么不行呢。你问问题之前请先考虑一下你的前提是什么?不要一下子冒出一个问题,让人感觉怎么回答都是有问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-7 08:35:35 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-9-6 16:42
你这样说太笼统了吧,高效送风量500m3/h.这个是指什么呢,一个高效?还是说整个房间的送风量就是这么多? ...

不用联想太多,就假设 一个屋子,一个高效送风量500,新风占比5%.符不符合“保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3”
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-7 09:15:06 | 显示全部楼层
卓29741af1 发表于 2021-9-7 08:35
不用联想太多,就假设 一个屋子,一个高效送风量500,新风占比5%.符不符合“保证供给洁净室内每人每小时 ...

等下,我突然明白。你是不是说设计高效过滤器的理论值,你拿高效过滤器的证明文件看的是不?不是你用风量罩实际测试的。按设计值要核算你的房间体积,如果比较小这是符合的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-7 11:20:50 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-9-6 14:41
这个指的是每个人的新风占比量不得小于40m3.意思每个人最少需要这么多送风量,否则对人起不到净化作用。

如果不遵守“保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。“这条规定,可以吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-7 16:48:22 | 显示全部楼层
这个“新鲜空气量”是指洁净空调箱从外界吸入的风量
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-7 17:28:13 | 显示全部楼层
卓29741af1 发表于 2021-9-7 11:20
如果不遵守“保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。“这条规定,可以吗?

那肯定是不可以的,这条是最基本的规定。你难道以为是CNC区?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-7 17:33:56 | 显示全部楼层
其实这里面还涉及人员上限验证,不要忘记了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-7 18:04:57 | 显示全部楼层
这些送风量 怎么检测到的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-10 09:05:32 | 显示全部楼层
依据GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》第6.1.5的第2条规定:保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不得小于40m3。即,人员上限人数=总送风量*新风比例/40m3。GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》第4.3.5规定:根据不同洁净等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定,并宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2计算。结合规范和生产工艺要求计算的人员上限人数。
1、除了法规以外,还要根据企业内部的“洁净区人员限度控制风险评估报告”去执行。
2、基于现有厂房,按上述计算人数上限,再基于工艺确定可接受人数,必要时进行验证。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-17 15:10:56 | 显示全部楼层
卓29741af1 发表于 2021-9-7 08:35
不用联想太多,就假设 一个屋子,一个高效送风量500,新风占比5%.符不符合“保证供给洁净室内每人每小时 ...

楼主多虑了,既然是洁净室,首先换气次数很大,其次还有一更/二更/缓冲之类辅助房间。
我所接触的洁净区空调机组,最小的风量也要2000CMH多。
而且,洁净室需要验证的话,就会检查你的空调计算书/PID图,看人员新风量是否满足要求、看换气次数满足要求,这是设计的工作范围,不需要楼主操心的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-18 08:09:32 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-9-17 15:10
楼主多虑了,既然是洁净室,首先换气次数很大,其次还有一更/二更/缓冲之类辅助房间。
我所接触的洁净区 ...

实地去看了看我们车间空调机组的新风量和送风总量,计算后确实满足上面两个条件
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-6 14:23:39 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-17 20:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表