这个测试基本上没什么人会提出质疑的吧,看来是你们对接没服务好或第三方想彰显能力找事,检查老师才会挑你这个问题。
检查老师说3bar压力下的纯蒸汽干燥度测试时用0.6mm皮托管也是没问题的,毕竟现在干燥度的测试都是按EN285-2015执行的。
就如上表里面写的,蒸汽压力分两节写,以kPa为单位的绝对压力,对应以bar为单位的相对压力,两者压力差刚好是1个大气压。如果管道内纯蒸汽的绝对压力是3kpa,压力表显示相对压力是2bar,那么就是0.8mm皮托管。换言之,如果压力表显示相对压力是3bar,管道内纯蒸汽的绝对压力应该就是4kpa,就得按检查老师要求选用0.6mm的皮托管。
当然如果选用的压力表或压力传感器输出的就是绝对压力的,或者你说的3bar就只需要看绝对压力这一栏选择皮托管了,可以直接反驳检查老师了。
按照国内一贯做法,3bar压力的纯蒸汽干燥度测试时都是用0.8mm规格的皮托管的。毕竟0.8mm规格皮托管测出来的干燥度会比0.6mm的高个0.3~0.5,惯例上会按GMP指南制定干燥度标准为>0.90,所以当用0.8mm规格测出来干燥度>0.95的时候换成0.6mm规格得出的干燥度还是>0.90。而大部分纯蒸汽系统质量一般,尤其是某些国产制造,可能0.8mm皮托管的干燥度才刚过0.95,那么改成0.6mm就大概率是不合格。
当然如果很不幸的,他知道2015版EN285就将干燥度要求彻底提高到>0.95,这时候就比较麻烦了。如果他真的了解这个之后再提出挑战的,就得找其他理由了。你可以说我们是按国家药品监督管理局公告2018年第72号中《医用灭菌蒸汽质量的测试方法》(YY/T1612-2018)做的,毕竟国内规范有的时候喜欢抄一半的。你要先确定这个检查老师到底知不知道怎么看绝对压力跟相对压力。
撇开这个说,EN285也说了纯蒸汽系统是为蒸汽灭菌提供连续的饱和蒸汽。如果气体湿度过大,可能会使负载变湿但是如果湿度太小,就无法防止蒸汽在膨胀进入灭菌器灭菌室时发生过热。很难精确测量蒸汽中的水分百分比含量;同时,在传统方法中,蒸汽流量恒定对于灭菌器来说是没有必要的。干燥度测试方法不应看成是蒸汽中实际含水量的测量,而是提供了验证蒸汽量是否合格的方法而已。最终还是得以BI结果最能说明问题。
|