求助各路大侠,D级区域长时间停产后,重新恢复需要怎么做清洁和消毒?
HVAC目前是怠速运行
D级区域内有设备
平时少量管理,并不经常进入
属于IVD行业

我的初步思路是,先天花板、墙面、设备表面、各种水平面(台面、凳面等)和地面做一遍清洁;然后开空调吹两天之后两天用于消毒;第一天消毒用轮替消毒剂的一种按之前清洁的思路消毒一个遍,当然设备得要用设备兼容的消毒剂;第二天用杀孢子剂也按整个流程的全部消毒一遍,设备表面仍然会用相兼容的消毒剂。

关于设备,在重新恢复生产前一两天,运作两次长CIP,来进行清洗。

请问各位大侠,这个是否足够,还是比较多余了?

如果有大神有类似protocol可以共享更佳。

谢谢大家!


补充内容 (2022-1-21 12:34):
大家都提到的环境监控,这个我忘记提了,我们确实会在大面积消毒后进行环境监控的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 08:06:14 | 显示全部楼层
长时间停产,恢复生产之前需要对洁净区进行彻底清洁消毒,环境监测合格后生产。监测项目至少包括尘埃粒子、沉降菌、表面微生物及浮游菌。因为长时间停产对洁净度的影响最大。当然最好是对空调系统进行验证,验证合格后生产。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 08:27:56 | 显示全部楼层
这个法规里面有要求的,你长时间停产你的质量管理文件应该要有制度的 不然你们怎么通过符合性检查的,复产后温湿度压差、环境的全项检测合格后才能生产。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 08:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
空调保持怠速运行,恢复生产做一下环境监测

点评

请问房间清洁消毒需要怎么做呢?  详情 回复 发表于 2022-1-21 08:36
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-21 08:36:16 | 显示全部楼层
我本一小仙 发表于 2022-1-21 08:35
空调保持怠速运行,恢复生产做一下环境监测

请问房间清洁消毒需要怎么做呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 08:47:38 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-1-21 08:36
请问房间清洁消毒需要怎么做呢?

公司的SOP没有规定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 08:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
公司的体系文件应该有规定:长时间停产,恢复生产之前需要对洁净区进行彻底清洁消毒,环境监测合格后生产。要对空调系统进行再确认!对设备进行计量、维护保养以及再确认工作,人员进行上岗前的培训!

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 09:14:29 | 显示全部楼层
公司文件应该有规定,没有的话很好奇怎么没人发现\\
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 09:31:12 | 显示全部楼层
遵照公司文件就行,我们提了你没有做的项目你还得验证通过了才能使用。你的思路其实已经很严格了,但就怕微生物不合格,所以也得进行环境检测。根据检测结果得出停产周期措施(不合格就再臭氧一遍就OK)
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-21 10:51:32 | 显示全部楼层
彻底清洁之后+空间消毒+环测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 16:26:45 | 显示全部楼层
自净+清洁+消毒+检测

点评

是清洁,自净,消毒,监控?  详情 回复 发表于 2022-1-21 17:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-21 17:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
轩00cad8ae 发表于 2022-01-21 16:26
自净+清洁+消毒+检测

是清洁,自净,消毒,监控?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 19:12:18 | 显示全部楼层
建立一套生产车间启动的管理类文件,在文件中描述环境、设备在启用前的具体的要求,按照现在的处理方式应该是可以接受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 20:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
只做表面的清洁和消毒,不做干雾消毒吗?而且消毒效果应该是基于验证结果支持的,而不是消毒后立即执行的环境监测结果,这种在非最差条件、也非生产工艺过程中监测的结果并不具备参考价值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-21 21:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
啥事怠速运行,正常运行?低频运行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-22 09:43:47 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-1-21 17:25
是清洁,自净,消毒,监控?

先自净吧,也看空调的性能的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-22 19:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你想的复杂了,对于D级区,我认为只要按照正常的大清洁消毒步骤去操作就好了,这个级别没有必要用杀孢子剂。清洁消毒后,请qc或者qa进行环境监测就好了。不合格,重新清洁消毒。合格后即可进行生产前的准备工作。

点评

就是担心不合格,所以希望一次性做过,因此稍微做的严格一些  详情 回复 发表于 2022-1-22 22:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-22 22:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
元好问 发表于 2022-01-22 19:19
我觉得你想的复杂了,对于D级区,我认为只要按照正常的大清洁消毒步骤去操作就好了,这个级别没有必要用杀孢子剂。清洁消毒后,请qc或者qa进行环境监测就好了。不合格,重新清洁消毒。合格后即可进行生产前的准备工作。

就是担心不合格,所以希望一次性做过,因此稍微做的严格一些

点评

如果出现不合格,说明你们的清洁规程、消毒规程存在问题,当初验证是怎么通过的。  详情 回复 发表于 2022-1-23 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-23 10:46:13 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-1-22 22:05
就是担心不合格,所以希望一次性做过,因此稍微做的严格一些

D级洁净区不至于这么担心,按照你平时的清洁过程做,基本没问题的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-23 11:08:10 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-1-22 22:05
就是担心不合格,所以希望一次性做过,因此稍微做的严格一些

如果出现不合格,说明你们的清洁规程、消毒规程存在问题,当初验证是怎么通过的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 05:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表