中药饮片厂化验室和生产区是否可以在同一栋楼吗,化验室在最顶层?

  [复制链接]
回帖奖励 48 金币 回复本帖可获得 2 金币奖励! 每人限 1 次
药徒
发表于 2025-4-2 14:09:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

同一楼层都可以,只要不相互影响
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

可以的,人流物流分开即可
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我之前一家公司整个公司都在一层楼,生产、质量、仓库、其他人员办公室
回复

使用道具 举报

发表于 前天 10:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

感谢  学习学习   
回复

使用道具 举报

发表于 前天 10:49 | 显示全部楼层
我公司就是准备这么做的 ,一楼是生产车间和仓库,二楼是办公室和化验室。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 前天 10:57 | 显示全部楼层
根据《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第六十三条,质量控制实验室通常应当与生产区分开。因此,中药饮片厂化验室和生产区不建议设置在同一栋楼,若必须在同一栋楼,需注意以下风险和事项:

### 风险与注意事项

1. **交叉污染风险**:生产区的粉尘、微生物等可能通过空气、人员或物料流向化验室,影响检验结果的准确性。需严格规划人物流走向,避免交叉。

2. **环境控制要求**:若化验室在顶层,需确保其空调系统独立于生产区,且新风口位于化验室排风口的上风向,防止空气倒灌。

3. **物理分隔与独立设施**:即使同栋楼,化验室与生产区应通过物理隔断(如不同楼层)实现隔离,并配备独立更衣、洁具等设施,避免人员流动交叉。

### 法规依据

- **核心条款**:《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第六十三条明确要求质量控制实验室与生产区分开,生物检定、微生物和放射性同位素实验室需进一步独立。

若老板坚持将化验室设于生产区同栋楼顶层,需在设计中强化物理隔离、独立通风系统及单向人流,并充分评估交叉污染风险。但最优方案仍是遵循GMP原则,将化验室与生产区完全分开,以确保质量管控的合规性与有效性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-1 03:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表