发表于 2022-2-28 11:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师
请问在空调系统再验证时需要每个房间之间的压差都要测试吗?由于洁净区是由2到3套空调系统组成,我们在不同等级房间之间和产尘房间安装了微压差计,其余房间就没有安装。再验证时要求用手持压差计进行检测,相同区域且不产尘房间之间压差标准又是多少?如果超过标准,老式空调系统要调整很困难。所以感到很迷茫。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-28 14:28:16 | 显示全部楼层
第一,你再验证,压差肯定是每个房价都要测试。你测试的是压差梯度,一般同级别的洁净区看房间的用途和图纸设计,一般是5-10Pa。不同级别的洁净室,高级别洁净室对低级别洁净室是10Pa以上。第二,你不是看不同级别的房间只是看微压差计,而是所有的房间都要使用校准过的压差计(手持式)进行测量。第三,如果你们的SOP和图纸都没有了,那你们就内部开会讨论怎么定规则吧。如果你们不会调试空调系统,那么就请专业调试工程师来进行调试。你觉得困难,那是因为你没有经验。如果你们的AHU机组老旧太厉害,建议你们更换零部件。还有,你们的初效,中效,高效等现在是什么状态要清楚。否则压差你是调不出来的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-28 11:37:31 | 显示全部楼层
适当的压差梯度,看你当时是怎么设计的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-28 13:13:24 | 显示全部楼层
亲,这面建议您查看GMP中关于设施设备的要求。另调压差,一般不用调空调,这是分配系统的事。如设备太老,建议重新做性能确认,必要时更换设备。变频电机没几个钱
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-28 14:40:23 | 显示全部楼层
看你自己的设定。一般洁净室内部有压差要求主要是出于防污染考虑,如果不需要考虑防污染,可以不考虑压差梯度。

或者设置成走廊压差比房间低的局面。

如果规定的压差梯度太细,调节起来确实挺烦的,尤其是一个个房间的压差调过去,基本上只能调整这个房间的进风或者回风,很麻烦。所以,尽量不要给自己挖坑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-28 16:51:29 | 显示全部楼层
相邻房间有压差梯度就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-28 17:56:07 | 显示全部楼层
手动的确实很麻烦,累倒不迷茫。
QQ图片20220228175247.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-28 18:02:09 | 显示全部楼层
同级别相邻房间维持设计压差就行,不同级别的10-15,超了国内也没关系。我们的男更准备与外界差了19+,风量足的情况下没有调节的必要
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 14:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表