麻烦问下有B级区生产的企业伙伴吗?大家B级区的排污系统是怎么设计的,我们之前是排在楼下车间的C级区,然后再排出去,结果导致楼下的车间由于排污的高温和水汽厂房破坏很严重?请问大家都是怎么来是实现B级区的排污呢?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-31 19:18:40 | 显示全部楼层
你们公司的厂房设计真奇葩啊。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-31 21:48:04 | 显示全部楼层
B级排污?B级不能设计任何与水相关的设施,更不要说排污了。为什么你们有这种需求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-31 21:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
猩红米罗 发表于 2022-03-31 21:48
B级排污?B级不能设计任何与水相关的设施,更不要说排污了。为什么你们有这种需求。

你们B级没有药液管道系统的清洁消毒吗?排污并不是地漏排污,这个有法规规定不可以吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-1 08:31:29 | 显示全部楼层
B级一般不设计地漏排水,就是用了CIP也是在C级排放
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-4-1 08:46:43 | 显示全部楼层
跟都烂了

硬件 固有 省钱导致 排污共用通道 。没辙


只能拆了。。。。哦还不如 粉碎 后重 盖
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-1 08:47:23 | 显示全部楼层
可以设置管路连接到真空系统,清洗、灭菌需要排走的液体通过真空抽走。记得设置止回阀。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-4-1 09:36:30 | 显示全部楼层
B级区连水系统都没有,清洁用水都是从C级区传递,部件都是拆到C级区清洁,管线清洁的水都是回到配液罐中排放,哪来的污水系统哦你们质量好弱
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-1 09:58:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 猩红米罗 于 2022-4-1 10:00 编辑
零星雨点77 发表于 2022-3-31 21:57
你们B级没有药液管道系统的清洁消毒吗?排污并不是地漏排污,这个有法规规定不可以吗?

哦,是说排废啊,我看描述的是排污,毕竟是2回事...。

废液我觉得应该这样:
(1)排废管道安装一个气动隔膜阀;
(2)隔膜阀后设置一个U形弯,保护CIP后的系统;
(3)管道安装到C级区连接配液系统的排废管道,再下排,中间设置一个密闭的空气隔断,防止液体倒灌;
(4)下排管道走夹层,从非功能区(一般就是说管道不能穿过生产、检验、制水这些区域)下通废液罐。

B级区是不能放与水相关的设施,废液就更不能了。
话说啊,你们厂房是很老很老(20年工龄)的那种吗,这样的设计10几年前都看不到了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 03:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表