 楼主| 发表于 2022-4-13 16:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
我们的开关比较简单,就一个电源(像家里那样的闸开关),然后就是仪器上的开关,所以应该没办法,像你说的那样单独开排风
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-13 17:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
我有点不清楚内部构造啊,我说的空调大概涵盖了它的整个系统,他打开,只要没有意外,洁净区就是可以正常使用的那种。你们大家的空调开关都会分的特别详细吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-13 17:09:36 | 显示全部楼层
消的目标是屋子还是整个系统,看当初的验证是怎么做的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-13 17:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
?????臭氧不是从管道过来的????它应该涵盖了空调开启的整个区域吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-13 17:15:30 | 显示全部楼层

有点意思凹
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-13 17:16:41 | 显示全部楼层
首先确定臭氧消毒方式,一是臭氧发生器在终端即洁净房间内,二是臭氧发生器在初始,即空调处。下面是臭氧发生器在初始位置的使用方法:关闭新风和排风,保持循环。加湿到规定湿度再开启臭氧发生器或加湿与臭氧同步开启,怎么样最适合自己验证或实践吧。臭氧达到浓度后保持作用时间,具体自己验证吧。最后是自净还是外排也是自己验证或根据实际实践吧,如果是消毒后接着使用洁净区建议打开新风和排风外排,如果是周末消毒不急着用洁净区那么就验证臭氧自净效果吧。验证并非写报告,而是实践操作方式
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-13 21:26:24 | 显示全部楼层
学习了!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:32:12 | 显示全部楼层
吉月十日 发表于 2022-4-13 14:51
不能开空调,这样杀灭浓度达不到要求

不开,臭氧怎么进入到洁净区的空间结构内?此消毒不就是为了对预定区域的空间空气进行消毒吗?投入的臭氧不是在和循环空气在不断产生吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:33:06 | 显示全部楼层
有没有工程部的小伙伴啊,来专业的为我们解答一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-14 09:33:08 | 显示全部楼层
既然讲浓度了,有检测的仪器或探头吧。那就不开空调让你同事测几个房间浓度能不能达标
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:35:36 | 显示全部楼层
wsn 发表于 2022-4-13 13:54
你没问问新同事不开空调怎么送臭氧吗?利用空调内循环将臭氧浓度均匀,臭氧消毒的时候系统是关闭大多数送风 ...

这种是空调系统和臭氧发生器同时运行,系统会自动停掉送风和排风吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:38:12 | 显示全部楼层
orliz 发表于 2022-4-13 14:01
臭氧验证咋做的啊?一般是关闭新风阀或者只开10%(验证时候相同状态),内循环进行

可能我们的设备没有那么复杂:只有一个电源开关(和家里的电闸一样),然后就是操作系统的面板开关,一打开,空调就开始运行了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:13:46 | 显示全部楼层
wsn 发表于 2022-4-13 13:54
你没问问新同事不开空调怎么送臭氧吗?利用空调内循环将臭氧浓度均匀,臭氧消毒的时候系统是关闭大多数送风 ...

可以加微信吗?日常多探讨,我级别不够,发不了私信
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:15:29 | 显示全部楼层
梵犯- 发表于 2022-4-13 14:53
厂房在设计的时候应该就有主功能间对臭氧进行的送风口,先通过风把臭氧送到各个区域,浓度达到后,会停止输 ...

设备我不是太了解了,房间没按你说的那种,你们应该是控制级别很高的那种
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:15:59 | 显示全部楼层
orliz 发表于 2022-4-13 14:01
臭氧验证咋做的啊?一般是关闭新风阀或者只开10%(验证时候相同状态),内循环进行

可以加微信吗?日常多探讨,我级别不够,发不了私信
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-14 15:41:16 | 显示全部楼层
一般都是臭氧发生器送到空调机组,不开送风的话怎么送到车间呢,那不是只给管道和机组消毒了吗,我们是开启后循环,让车间内臭氧浓度均匀后关闭风机消毒,随后在开风机换气,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-14 16:13:37 | 显示全部楼层
·kngiirzs 发表于 2022-4-14 10:13
可以加微信吗?日常多探讨,我级别不够,发不了私信

wsn05021814
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-15 10:34:59 | 显示全部楼层
臭氧模式,排风和新风关闭,只是洁净区的空气循环,肯定开空调啊,。不开空调臭氧怎么进去?臭氧发生器在洁净区吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-15 10:39:19 | 显示全部楼层
空调风箱中的臭氧发生器必须依靠风箱运行方可做到整体消毒,注意的是必须关闭新风口,回风口千万不要关!!!如果是功能间单独臭氧消毒没必要开启空调风箱。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-15 10:40:14 | 显示全部楼层
补充,空调制冷不用开,完全没必要。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-10 02:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表