蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1739|回复: 11
收起左侧

[空调系统] 洁净区功能间温湿度点位

[复制链接]
药徒
发表于 2022-5-24 08:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位大佬,洁净区功能间温湿度计仪器监测点位的位置?能安装在功能间回风管道中吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-24 09:00:34 | 显示全部楼层
见过C级洁净区安装在回风管道内
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-24 09:00:58 | 显示全部楼层
不可以,不可以,不可以,不可以,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-24 09:23:17 | 显示全部楼层
回风管内监测回风温湿度?不属于房间内的吧,有偏差
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-24 09:23:24 | 显示全部楼层
如果你是给空调自控作区域温湿度监测反馈的传感器,那么安装在回风管道;
如果你想监测功能间作收集数据用,那么安装在高温高湿的位置。如果没有这样的位置(即各点分布相对均匀),安装在最接近核心操作区域的邻近墙壁。
以上,默认你们只安装1个传感器,土豪请随意。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-5-24 09:29:34 | 显示全部楼层
空调机组上自控系统的一般都是安装在回风管路上的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-24 10:46:20 | 显示全部楼层
看你监控的目的区域
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-5-24 10:47:18 | 显示全部楼层
想省钱总回按一个就行了,大不了给个缺陷项嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-24 11:12:08 | 显示全部楼层
温湿度不强制,除非你的物料有特殊需求。功能间当然得挂房间里面,尽量靠近有温湿度要求的物料,避免不必要的麻烦。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-24 12:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
可以但是如果只有一个点的话不建议
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-5-24 12:17:00 | 显示全部楼层
自动控制系统总回风管和走廊上有设置
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-24 16:24:19 | 显示全部楼层
你安装在回风道里面,操作人员填记录的时候,哪里去看温度呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-23 02:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。