最近纯化水系统遇到一个问题:供货方把一级浓水分两部分,一部分回到软化水管道(预处理有软化器),一部分直排。给的解释原因是如果一级浓水不回到一级进水管道(软化水管道),他们的反渗透膜(RO膜是两段式的陶氏膜)会有堵死的风险。我给他们测了一组数据,软化水的电导率是340左右,一级浓水电导率是1100多一些。个人感觉,这种做法增加了一级一段RO膜的负担,减少了膜的使用寿命,同时,他们所说的一级二段堵塞RO膜的情况我也不是很认同,一级RO二段膜的原水是一级RO一段膜的浓水,一级RO一段膜的浓水水质越好,一级RO二段膜越不容易堵塞,也就是说,他们设计的将一级浓水回到一级进水管道(软化水管)本身就把一级RO一段浓水水质变的更差了,我也没遇到过一级浓水这么再利用的案例,不知道大家是否有遇到过。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 17:07:21 | 显示全部楼层
不赞同堵塞的说法,没听过。见过浓水直排的设计,浓水的再利用要考虑投产比,返回原水罐也行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 22:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为,厂家是为了提高回收率

点评

其实,二段式已经是在提高回收率的设计,一级浓水回收,1000多的电导真是没遇到。  详情 回复 发表于 2022-11-4 07:45
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-11-4 07:45:58 | 显示全部楼层
Yzyf 发表于 2022-11-3 22:43
个人认为,厂家是为了提高回收率

其实,二段式已经是在提高回收率的设计,一级浓水回收,1000多的电导真是没遇到。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-4 10:24:14 | 显示全部楼层
一级浓水至少是回原水吧?直排不浪费吗

点评

一级浓水的电导率至少1000以上,你原水电导如果七百或者八百,我觉得回原水可以,如果像我们的在自来水前端有处理,电导500到600的情况,我建议还是去浇花或者收集处理。  详情 回复 发表于 2022-11-4 16:18
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-4 10:24:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 邹生 于 2022-11-4 10:28 编辑

来学习学习
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-11-4 16:18:35 | 显示全部楼层
邹生 发表于 2022-11-4 10:24
一级浓水至少是回原水吧?直排不浪费吗

一级浓水的电导率至少1000以上,你原水电导如果七百或者八百,我觉得回原水可以,如果像我们的在自来水前端有处理,电导500到600的情况,我建议还是去浇花或者收集处理。

点评

我还特地去测了一下,一级原水电导率700左右。我们是直排了。之前记错了。  详情 回复 发表于 2022-11-7 08:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-7 08:20:21 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2022-11-4 16:18
一级浓水的电导率至少1000以上,你原水电导如果七百或者八百,我觉得回原水可以,如果像我们的在自来水前 ...

我还特地去测了一下,一级原水电导率700左右。我们是直排了。之前记错了。

点评

直排的操作没问题的  详情 回复 发表于 2022-11-7 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 08:39:26 | 显示全部楼层
回到软化器确实解释有点不能接受,回到原水罐是可以再利用,提高利用率
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 14:22:47 | 显示全部楼层
一级浓水直排的很多,节约水资源的话可以送回到原水箱里。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 14:32:56 | 显示全部楼层
这个是设备厂家的问题,具体原因就不说了,你直接要求直排就是,一级浓水百分之九十五的是直排,有部分会收集利用,看用水量。其实回系统利用是鸡肋。

点评

设备厂家有关系啊,我这里什么要求根本不重要。  详情 回复 发表于 2022-11-7 16:31
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-11-7 16:30:30 | 显示全部楼层
邹生 发表于 2022-11-7 08:20
我还特地去测了一下,一级原水电导率700左右。我们是直排了。之前记错了。

直排的操作没问题的
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-11-7 16:31:35 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2022-11-7 14:32
这个是设备厂家的问题,具体原因就不说了,你直接要求直排就是,一级浓水百分之九十五的是直排,有部分会收 ...

设备厂家有关系啊,我这里什么要求根本不重要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 17:06:47 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2022-11-7 16:31
设备厂家有关系啊,我这里什么要求根本不重要。

几吨的纯水设备?

点评

现在运行的是2t的,之后还有一个5t的,后期还有一套现在还没定多大的  详情 回复 发表于 2022-11-7 17:17
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-11-7 17:17:36 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2022-11-7 17:06
几吨的纯水设备?

现在运行的是2t的,之后还有一个5t的,后期还有一套现在还没定多大的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 17:24:02 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2022-11-7 17:17
现在运行的是2t的,之后还有一个5t的,后期还有一套现在还没定多大的

那你让他回原水罐去吧,直排有点浪费了。问一下厂家制水比是多少吧。你可以反应问题,至于怎么解决别问

点评

只是来这里吐槽一下而已,一套破纯化水系统罢了。  详情 回复 发表于 2022-11-7 17:40
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-11-7 17:40:47 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2022-11-7 17:24
那你让他回原水罐去吧,直排有点浪费了。问一下厂家制水比是多少吧。你可以反应问题,至于怎么解决别问

只是来这里吐槽一下而已,一套破纯化水系统罢了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-7 19:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
收集清卫生用

点评

这个水肯定是收集使用的,清一般区卫生也罢,浇花也罢,通消防水池也罢,反正不能随便排就是了。  详情 回复 发表于 2022-11-8 17:01
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-11-8 17:01:35 | 显示全部楼层

这个水肯定是收集使用的,清一般区卫生也罢,浇花也罢,通消防水池也罢,反正不能随便排就是了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-22 04:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表