[空调系统] 关于洁净空调初中效阻力值的书写问题

[复制链接]
发表于 2022-11-16 15:42:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们公司有几台西屋康达的洁净空调,平时主要用到的两种模式:正常生产和低速维持。白天08:00-17:30是为正常生产模式,送风机频率50HZ。其他时间段为低速维持模式,送风机频率35HZ,低速模式是为了车间不生产的时候节能。现在就是有这样的困惑,当切换模式的时候,同样的模式和频率下阻力值却有变化,比如前一天的中效阻力值是150pa,但今天显示值可能是140pa,下次可能又是150pa。那我这记录应该怎么写?现在的写法是即使阻力值变小了一些,我们还是按之前的大的阻力值抄写(作假),但是人员流动快,经常有人写着写着就按现场实际的值写了。这就会出现记录存在阻力值有时大,有时小的情况,遇到这种情况我们现在都是重抄记录,(为了应付记录审查)因为理论上阻力值不应该变小,只会逐渐的变大才合理。有时候一抄就抄几个月的,非常烦恼。这种问题应该怎么解决,应该按现场实际阻力值写吗,这个阻力值体现在记录上允许有误差值吗?谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-16 15:55:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 ouyang_xg 于 2022-11-16 15:57 编辑

这说明洁净空调箱的设计存在Bug,随着初、中效和高效过滤器的积尘,如果风机的频率仍然保持不变,那么你的送风量一定是有变化了。空调箱的送风量一旦变化,初、中效过滤器的阻力也随之改变,而且阻力与风速是成平方关系的。
2022年12月21日在南京将举办的“2022年第十四届弗戈制药工程国际论坛”上将分享洁净空调箱的可靠性设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-16 16:57:47 | 显示全部楼层
检查你新风、回风两天开度是否一致,如果一致的情况,送风机在相同频率下,检查送风量是否一致,满足这三个条件,压力不可能会变小,除非你初、中效有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 17:19:32 | 显示全部楼层
评估、写试验方案、现场测试确认、再评估批准、修改文件、现场贴指导范围执行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 21:37:13 | 显示全部楼层
按实际写,阻力值有一点变化很正常。而且一般中效压差表本身摆动就很厉害,不可能每次写都一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-17 13:36:57 | 显示全部楼层
可以在SOP中写明值班模式下,初中效过滤器的阻力不进行抄表记录,或者增加值班模式的抄表记录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-17 15:09:38 | 显示全部楼层
文件里应该注明运行时的波动范围就好了,按实际写
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-19 08:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
hellowww 发表于 2022-11-17 15:09
文件里应该注明运行时的波动范围就好了,按实际写

这个合理一点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-19 08:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
zhengquan 发表于 2022-11-16 21:37
按实际写,阻力值有一点变化很正常。而且一般中效压差表本身摆动就很厉害,不可能每次写都一样。

原来就是一直写一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-20 13:23:10 | 显示全部楼层
波动不是很大,你检查一下阀门开度是否有变化
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-22 17:10:10 | 显示全部楼层
我之前也遇到同样问题,感觉有时候外界气候变化后(空气密度等因素)也会带来初、中效压差表值有一定变化,具体原因不详。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 05:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表