消毒过程中应保证臭氧消毒浓度至少达到10ppm,消毒时间60min,每20分钟记录一次臭氧浓度。请问记录间隔时间会太长了吗?一般都是多久记录一次?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-1 17:17:22 | 显示全部楼层
根据资料消毒的环境条件的确定为:温度20~25℃,相对湿度60~70%。消毒时检查关健房间的臭氧浓度和换气次数少的房间的臭氧浓度。在臭氧发生器开启后第45min、60min、90min、120min各测试一次以上房间的臭氧浓度。确定稳定时间和环境臭氧浓度。

洁净室臭氧消毒验证.pdf

712.8 KB, 下载次数: 182

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-1 20:08:22 | 显示全部楼层
消毒时间60分钟,不可能60分钟都能够达到10ppm.用在线臭氧检测仪检测臭氧浓度。在10PPM以上可以维持多少时间?(按消毒规范30分钟可以消毒),还有停机后浓度降到什么水平。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-7 13:42:40 | 显示全部楼层
如果不采购设备,有没有好的方法能测试,接管测浓度比色是否可行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-8 15:44:09 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2023-3-1 20:08
消毒时间60分钟,不可能60分钟都能够达到10ppm.用在线臭氧检测仪检测臭氧浓度。在10PPM以上可以维持多少时 ...

要求达到10ppm保持60分钟进行消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-9 10:56:52 | 显示全部楼层
不知道能否以送风最远房间来测臭氧浓度,空气消毒:一般臭氧浓度5-30mg/m3,相对湿度≥70%,作用时间30-120min。 按1ppm≈2 .14mg/m3 是不是可以理解为大于≥15ppm消毒30分钟即可,≥2.5ppm消毒需要2小时,≥7.5ppm消毒需要1小时?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-10 17:32:27 | 显示全部楼层
为了验证这个专门买了一部浓度测试仪,没多大的意义,应该就是形式大于实际的意义
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-10 08:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表