蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1049|回复: 15
收起左侧

[工程设计] 关于制药工程设计过滤器、减压阀、压力表

[复制链接]
药徒
发表于 2023-3-10 09:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
制药工艺设备用点涉及的压空、纯化水、纯蒸汽、注射水、冷水等,这些用点都需不需要过滤器、减压阀、压力表?大神们给详细解读一下!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-10 10:06:53 | 显示全部楼层
一个能“打”的都没有!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-10 10:19:07 | 显示全部楼层
压力表都需要,减压阀的话工艺压空需要,过滤器一般洁净压空需要,冷水需要,各位老师有详细补充说明的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-13 11:51:12 | 显示全部楼层
空压需要除菌过滤器,压力表,工艺水不需要终端过滤器,涉及风险。使用点不用装表。蒸汽需要压力表,减压,过滤器(看是否与产品直接接触)冷水不需要,需要水龙头就行,你装冷水干嘛用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-13 13:59:22 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2023-3-13 11:51
空压需要除菌过滤器,压力表,工艺水不需要终端过滤器,涉及风险。使用点不用装表。蒸汽需要压力表,减压, ...

洁净压空说的是终端除菌过滤器。冷水说的是Y型过滤器,怕水中杂物堵了盘管夹套。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-13 16:42:02 | 显示全部楼层
制药工程人 发表于 2023-3-13 13:59
洁净压空说的是终端除菌过滤器。冷水说的是Y型过滤器,怕水中杂物堵了盘管夹套。

那是,我还以为你洗衣服用的呢。冷水你源头装一个就行,没必要每一个盘管都装,当然前提要看你的距离,管道材料啊,你要是用井水,河水,冷镀锌,生铁管道那是每个都要装。自来水的,PPR管道这种,装一个总的就可以,成本低,维护方便,这个要看现场决定的,我就是水水积分的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-14 08:00:05 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2023-3-13 16:42
那是,我还以为你洗衣服用的呢。冷水你源头装一个就行,没必要每一个盘管都装,当然前提要看你的距离,管 ...

我没说清楚,冷水指的是冷冻水、冷却水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 17:32:42 | 显示全部楼层
制药工程人 发表于 2023-3-14 08:00
我没说清楚,冷水指的是冷冻水、冷却水。

我还纳闷你整冷水干啥用呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-14 17:34:38 | 显示全部楼层
制药工程人 发表于 2023-3-14 08:00
我没说清楚,冷水指的是冷冻水、冷却水。

冷冻、冷却要装的,最好也把截止阀装上,旁通啥的,维修起来超方便,就是一是施工不好干,工程量大,二是装好不咋好看,合格施工商而言这些都不是问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:06:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 制药工程人 于 2023-3-15 08:07 编辑
磊zvuedmmr 发表于 2023-3-14 17:34
冷冻、冷却要装的,最好也把截止阀装上,旁通啥的,维修起来超方便,就是一是施工不好干,工程量大,二是 ...

专业 ,虽然我没见过的项目没有这么做的,但是你说的很有实用性,下次和设计院交流一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-16 09:39:56 | 显示全部楼层
制药工程人 发表于 2023-3-15 08:06
专业 ,虽然我没见过的项目没有这么做的,但是你说的很有实用性,下次和设计院交流一下。

你以后遇到就知道了,脚都没地方放,唉,一定要委托专业的,有施工经验的,最好可以看看做过的工地现场,这行很多老板第一坑都是厂房设施上。我都是评价为“任人唯亲,挨吭活该”
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-16 10:44:31 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2023-3-16 09:39
你以后遇到就知道了,脚都没地方放,唉,一定要委托专业的,有施工经验的,最好可以看看做过的工地现场, ...

是这个意思吗

冷水、蒸汽加旁通示意

冷水、蒸汽加旁通示意
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-16 10:59:30 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-16 11:05:06 | 显示全部楼层

有的      

有的 ,截图不全,现在专业设计都是这样的

有的  ,截图不全,现在专业设计都是这样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-16 11:32:46 | 显示全部楼层

可以啊,尽量取竖管段。做的挺好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-19 10:31:48 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2023-3-16 09:39
你以后遇到就知道了,脚都没地方放,唉,一定要委托专业的,有施工经验的,最好可以看看做过的工地现场, ...

中肯,确实是这样
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 21:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表