高效空气过滤器风速是多少呢?
FFU系统高效空气过滤器风速一般在0.35~0.45m/s
放在空调箱内部高效空气过滤器风速一般为2.5~3.0m/s
高效送风口高效空气过滤器风速0.5~1.2m/s都有用过,有大风量型就是折数较多,厚度较厚增加滤纸表面积。
实测室内平均风速应在设计风速的100%~120%之间 。

                出口处的面风速应≥0.35m/s。

                风速不均匀度应≤0.25


附:高效过滤器风速测试方法:按《HVAC系统风速检测程序》进行检测

  风量检测前,必须首先检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍(如过滤器有无被堵、挡),所有阀门应固定在一定的开启位置上,并且必须实际测量被测风口、风管尺寸。

  对于单向流(层流)洁净室采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。其中垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取距地面0.8m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室取距送风面0.5m的垂直截面。截面上测点间距不应大于2m,测点数应不少于10个,均匀布置。检测仪器可选用热球风速仪。

  对于乱流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量。

  对于安装过滤器的风口,根据风口形式可选用辅助风管,即用硬质板材做成与风口内截面相同、长度等于2倍风口边长的直管段,连接于过滤器风口外部,在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于6点均匀布置测点,用热球风速仪测定各点风速。

因此可接受标准:实测室内平均风速应在设计风速的100%~120%之间 。

                出口处的面风速应≥0.35m/s。

                风速不均匀度应≤0.25

所有过滤器的风速必须去查看厂家的样本手册,手册上是额定风速、额定效率、额定初阻力,这些都与实际的有差别的 ,像容尘量、终阻力与实际都有很大的差别的。所以他的风速没有固定的  样本手册只作参考,不要超过他的额定标准就行了。
资料参考:http://www.qilva.com
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2012-11-10 07:04:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 07:58:51 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 08:24:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 08:38:33 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 09:44:12 | 显示全部楼层

学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-10 10:15:48 | 显示全部楼层
高效空气过滤器厂家,品质保证喔
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 09:24:28 | 显示全部楼层
正需要这个知识学习下感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-12 13:55:03 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-13 19:56:56 | 显示全部楼层


学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-27 15:54:41 | 显示全部楼层
请教各位老师,层流风速都是怎么测试的风速仪距离高效风口多少距离
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-1 16:42:10 | 显示全部楼层
正好学习学习                        
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-16 13:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表