蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 977|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 药品生产企业非生产区空调系统记录要求以及初中效更换频率?

[复制链接]
药徒
发表于 2023-4-10 11:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,好!对于药品生产企业非生产区的空调系统如办公室、QC实验区等非洁净区(亦非一般生产区)的空调系统,其设备记录一般记录哪些参数比较合理且规范?初步起草了一个记录表格和填写要求,请各位老师指正。此外,对于这些空调的初中效更换频率一般是多长时间更换或几倍初中效压差时更换?谢谢!
44.JPG
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-10 11:59:10 | 显示全部楼层
我们的规定,初效过滤器6个月、中效过滤器12个月,高效过滤器36个月进行更换。有破损时提前更换。 2倍初中效压差时更换
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-10 14:12:06 | 显示全部楼层
我没看错吧,办公室里的舒适性空调也要这样管理?有这闲工夫为啥不要求食堂纳入GMP呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-11 12:12:55 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2023-4-10 14:12
我没看错吧,办公室里的舒适性空调也要这样管理?有这闲工夫为啥不要求食堂纳入GMP呢

可能觉得工程设备没有事做吧,又有可能觉得这样做很爽,
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-11 12:42:59 | 显示全部楼层
应该不用记录吧,定期维护保养就行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-12 12:28:50 | 显示全部楼层
虞富乐 发表于 2023-4-11 12:42
应该不用记录吧,定期维护保养就行

我也在想这个事哈,是否可以不用记压差或如何进一步简化?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-12 12:30:16 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2023-4-10 14:12
我没看错吧,办公室里的舒适性空调也要这样管理?有这闲工夫为啥不要求食堂纳入GMP呢

我也觉得不需要,但是与几位公用系统同事交流了一下,均提出认为需要,所以有点怀疑了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-12 14:05:11 | 显示全部楼层
洁净空调箱的初、中效更换,主要是为了稳定区域内的换气次数。而舒适性空调主要是为了除PM2.5,更换的频率没有那么高的要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 11:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表