蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2560|回复: 25
收起左侧

[其他] 洗烘灌封一体是否只能放在同级别背景区

[复制链接]
发表于 2023-4-26 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想请教一下大佬们,洗烘灌封一体机必须放置在同一个洁净区背景下吗?我设计了一个车间模型,想将一体机中的灌封设备放到A级洁净区,但是导师说这样不可以,一体机整个都需要处在A级区,求教
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-26 11:07:53 | 显示全部楼层
洗瓶A级区?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-26 11:09:42 | 显示全部楼层
导师说一体机,洗瓶机、烘干机、灌封机都在A级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-26 11:11:08 | 显示全部楼层
洗瓶隧道烘箱可以在C/D级
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-26 11:19:12 | 显示全部楼层
洗瓶和烘瓶无需哈,在十万级就可以。灌装区一般是万级房间的百级区
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-26 11:21:32 | 显示全部楼层
非一体机中洗瓶和烘干设备可以防止C/D级区,一体机也可以吗?大佬,我疑惑的是一体机是否只能整个机组在A级区下,还是也可以分设备设计不同洁净背景区

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-26 11:22:36 | 显示全部楼层
没见过洗烘灌封一体机
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-26 11:24:59 | 显示全部楼层
我只见过设备图片,没见过在一体机车间如何布置运行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-26 11:26:25 | 显示全部楼层
陌上繁花 发表于 2023-4-26 11:19
洗瓶和烘瓶无需哈,在十万级就可以。灌装区一般是万级房间的百级区

大佬我截图你看一下我现在这样布置可不可以
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-26 11:32:31 | 显示全部楼层
你安~便晴 发表于 2023-4-26 11:26
大佬我截图你看一下我现在这样布置可不可以

1.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-26 11:40:15 | 显示全部楼层
一体机只能选择一个洁净级别的区域,选择最严格的那个,你导师说的是对的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-26 11:45:35 | 显示全部楼层
汉字太少 发表于 2023-4-26 11:40
一体机只能选择一个洁净级别的区域,选择最严格的那个,你导师说的是对的。

好的,谢谢大佬

点评

大佬,放在了该级别区域下,洗烘的环境怎么控制,运行起来还有A级环境?  详情 回复 发表于 2023-4-26 13:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-26 13:12:52 | 显示全部楼层

大佬,放在了该级别区域下,洗烘的环境怎么控制,运行起来还有A级环境?

点评

你认为洗、烘、灌封哪个环节影响A级环境呢?影响的因素是什么?咱可以根据你提出来的现实问题再想办法解决问题。  详情 回复 发表于 2023-4-27 08:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-26 13:26:25 | 显示全部楼层
你是一个机器(洗烘灌),还是三个机器?(洗瓶机、隧道烘箱、灌装机)。这两个是不一样的布局。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-26 16:22:43 | 显示全部楼层
zhw411 发表于 2023-4-26 13:26
你是一个机器(洗烘灌),还是三个机器?(洗瓶机、隧道烘箱、灌装机)。这两个是不一样的布局。

三个机器一起、洗烘灌封联动机组
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-26 16:23:41 | 显示全部楼层
青霜冰 发表于 2023-4-26 13:12
大佬,放在了该级别区域下,洗烘的环境怎么控制,运行起来还有A级环境?

对、这个我也想问
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-27 08:03:03 | 显示全部楼层
那就是BFS设备吧,俗称吹灌封一体机。可以在C级背景。其他设备好像没有见过这种洗灌封一体机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-27 08:07:02 | 显示全部楼层
如果真是洗灌封一体机,那你就要考虑洗瓶的水,隧道烘箱的高温,灌装的A级。正常来说A级是不应该有水的,包括你的洗瓶的排水,你的洗瓶就不符合A级标准。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-27 08:38:27 | 显示全部楼层
青霜冰 发表于 2023-4-26 13:12
大佬,放在了该级别区域下,洗烘的环境怎么控制,运行起来还有A级环境?

你认为洗、烘、灌封哪个环节影响A级环境呢?影响的因素是什么?咱可以根据你提出来的现实问题再想办法解决问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-28 17:25:05 | 显示全部楼层
你安~便晴 发表于 2023-4-26 11:21
非一体机中洗瓶和烘干设备可以防止C/D级区,一体机也可以吗?大佬,我疑惑的是一体机是否只能整个机组在A级 ...

一体机可以放置在C/D级,但吹灌封设备自身应装有A级空气风淋装置。还有个你全部放置在A级里面,成本比较高(公司有钱当我没有说)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-3 12:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表